地下室内墙为何水平筋直筋也要12?
huliang826
huliang826 Lv.8
2014年06月04日 14:47:25
只看楼主

本帖最后由 huliang826 于 2014-6-4 14:48 编辑 地下室内墙为何水平筋直筋要12? 附图为朱炳寅的图例解析 新规范有所改动 但是内墙水平分布筋配筋要求还是12------是不是这样是一种加强整体性的一种构造措施呢? 求解答

本帖最后由 huliang826 于 2014-6-4 14:48 编辑

地下室内墙为何水平筋直筋要12? 附图为朱炳寅的图例解析 新规范有所改动 但是内墙水平分布筋配筋要求还是12------是不是这样是一种加强整体性的一种构造措施呢? 求解答

T(6@R@D@K6Z${~TKM(%`]86.jpg

免费打赏
zzffwcomcn
2014年06月04日 15:01:36
2楼
加强整体性的构造
回复
summermeis
2014年06月04日 17:08:40
3楼
亲,你不会是结构不落的吧
回复
cc97939793
2014年06月09日 06:09:13
4楼
不理解么,看下条文解释
回复
洛听雨
2014年10月30日 12:53:44
5楼
本帖最后由 洛听雨 于 2014-10-30 13:13 编辑

楼主的是02版地基规范。
目前已经更新
新版地基规范8.4.5 外墙:水平钢筋12mm,竖向钢筋10mm。
新版高规12.3.22 内外墙体:均不应小于10mm.
为什么外墙水平钢筋直径要用12,避免外墙长度较长时,混凝土硬化过程及温度影响可能产生收缩裂缝,故水平钢筋适当增大。