机械车间楼层地面工程50mmC20砼如何防止开裂起鼓?
victor_911maker
2014年06月04日 07:06:44
来自于建筑施工
只看楼主

一个框架结构的机械车间,地面设计活荷载是1.5吨,楼面上要跑2吨叉车,现浇板厚为120mm、150mm。2、3、4层地面做法是50mmC20细石混凝土,混凝土现场搅拌。现在原现浇板已用清灰机凿毛。计划做法,刷水泥素浆一道,再浇筑混凝土。分割缝按5.5m*5m设置。

一个框架结构的机械车间,地面设计活荷载是1.5吨,楼面上要跑2吨叉车,现浇板厚为120mm、150mm。
2、3、4层地面做法是50mmC20细石混凝土,混凝土现场搅拌。
现在原现浇板已用清灰机凿毛。
计划做法,刷水泥素浆一道,再浇筑混凝土。分割缝按5.5m*5m设置。

免费打赏
diabloboy521
2014年06月04日 07:33:58
2楼
浇水湿润、刷水泥浆、设置分隔缝等措施是防止开裂起鼓的措施
但是,50mm厚C20细石混凝土能不能顶住这么大的活荷载,是个问题
回复
无间道
2014年06月04日 07:55:52
3楼
有条件的话,可以增加一层钢筋网片。宜采用随打随抹。这样效果会更好一点。
回复
cp15251111945
2014年06月04日 08:04:34
4楼
浇水湿润并冲出杂物;用高强度水泥浆激浆或涂外加剂;建议采用粉煤灰水泥?(水化热低);采用2至3次压光并在压光时采用抗裂钢丝网片(10mm口径)压入混凝土内,并在终凝前开始自然养护。(刚做两年,提一点建议而已,不到之处望指出,谢谢。)
回复
cp15251111945
2014年06月04日 08:06:16
5楼
cp15251111945 发表于 2014-6-4 08:04 浇水湿润并冲出杂物;用高强度水泥浆激浆或涂外加剂;建议采用粉煤灰水泥?(水化热低);采用2至3次压光并 …是界面剂不是外加剂,打错了:L
回复
zhang8783r
2014年06月04日 08:14:38
6楼
施工前两天浇水湿润,再刷水泥浆,能放一道钢筋网片那最好,控制住水灰比,最后保养也很重要。
回复
木欣泉流
2014年06月04日 08:47:11
7楼
50cm厚防止混凝土开裂建议要配筋,留缩缝、胀缝。
回复
演员的自我修养
2014年06月04日 09:51:41
8楼
收面后放置塑料薄膜,会大大改善面层开裂问题!!!加设钢筋网更好!!!
回复
威海冯
2014年06月04日 11:25:25
10楼
我觉得你做那么厚必须加钢筋网,这样保证不裂,再就是养护,我给你个参考 试下做金刚砂耐磨地面,毕竟你的地面要天天跑车,
回复
pei13777739494
2014年06月04日 14:58:50
11楼
一层如果是回填土的话要分层压实,最好加点钢筋网是比较靠谱点
回复
结构性能化
2014年06月04日 21:05:58
13楼
50厚细石混凝土,中间最好夹直径4@150的钢丝网片,类似与外墙防止开裂加的钢丝网片