混凝土板底加钢梁加固的话,钢梁与混凝土板如何可靠连接?
混凝土板底加钢梁加固的话,钢梁与混凝土板如何可靠连接?
2楼
粘胶或者打膨胀螺栓
回复
3楼
板内钻孔,下u型套子,并与钢梁焊接。
回复
4楼
按规范执行即可。
回复
5楼
图集里有 13552660299 北京加固公司的
回复
6楼
我是北京地区加固公司的,主要做加固施工,有什么问题可以找我。
TEL: 135 5266 0299 傅工
回复
7楼
钢梁顶与砼楼板间,打入钢板嵌紧
回复
8楼
"钢梁顶与砼楼板间,打入钢板嵌紧"不如灌浆或灌胶
回复
9楼
钢梁顶与砼楼板间,打入钢板嵌紧"不如灌浆或灌胶
回复
11楼
结果LZ的问题,加了钢梁之后是否只能算简支梁了?尤其是一根梁两侧同时布置钢梁,打对穿螺栓时,是否这两根梁模型计算只能算简支?
回复
12楼
灌浆注浆效果更好。