请问10/0.4KV变压器安装所需的材料 越详细越好
xiechengxiaoxu
2014年06月03日 18:12:45
只看楼主

由于现在在做一个配电室的工程,需要知道变压器安装所需的材料,我对现场就是一小白,请各位大神帮帮忙,说说需要那些材料,越详细越好,这样方便做材料表。做好能回答下 图中1-8个是什么东东 不胜感激

由于现在在做一个 配电室的工程,需要知道 变压器安装所需的材料,我对现场就是一小白,请各位大神帮帮忙,说说需要那些材料,越详细越好,这样方便做材料表。做好能回答下 图中1-8个是什么东东 不胜感激


变压器安装图纸.png

免费打赏
北大山人
2014年06月03日 20:46:57
2楼
1-高压侧的高压进线;2-低压侧的低压出线;3-进线的高压电缆头;4-高压电缆线芯,应该三根;5-高压绝缘支持绝缘子;
6-高压侧支持角钢支架;7-变压器高压侧支持绝缘子及其支架;8-低压绝缘子及低压出线。
回复
xiaohl2009
2014年07月01日 19:06:57
3楼
1、2用铜排,少了保护接地
回复
beida_energy
2014年07月01日 20:39:49
4楼
楼主这个图好像这里有,之前见过,所以那张图中记得应该有编号的所有材料的明细表。
回复
阿克萨
2014年07月02日 09:13:30
5楼
直接对照图里的材料表就可以了吧
回复
lingxuct
2014年07月02日 10:22:40
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-2 10:29 编辑

这个是设计出的施工图吗?个人感觉这个图不好,材料费的太多,且给使用(运行)带来不安全的部位增多。

1、变压器低压母线(铜排)要直对低压进线柜,不要拐弯,拐弯会增加铜排长度和固定绝缘子,且占用空间;

2、高压用电缆进线时,不用再做高压母线(铜排),电缆头引线直接上变压器的高压套管,省掉高压绝缘子,减少对高压套管的受力,去掉了顶漏变压器高压套管(渗油的可能),同时也减少高压带电裸露部分,减少安全风险;

3、变压器低压母线(铜排)与变压器低压套管连接处要加“软连接”,去掉变压器低压套管可能受力,不让低压套管有渗漏的可能!

4、单独从接地装置引入镀锌扁钢到变压器低压套管的N柱上,这条扁钢上不要接蓁任何保护接地,保护接地线要另外从接地装置引入,与工作接地分开。

5、变压器放置应低压套管朝外,低压母线从高压电缆的上方过去,这样,变压器的三个方向上有让人检查的空间,不让维护人员从带电部位下窜过去,减少安全风险。
回复
hld_lhw
2014年07月22日 10:29:30
7楼
学习了,{:1_107:}{:1_107:}{:1_107:}{:1_107:}
回复
yyrqyjw3
2014年07月23日 14:16:23
8楼
学习了,开眼界呀!
回复
tianmennanhai
2014年10月26日 22:14:36
9楼
本地供电局的标准图
回复
lingxuct
2014年10月27日 08:43:43
10楼
简单点,低压母线让低压柜厂家配,变压器选购时配软连接,高压电缆只配终端头,其余只是接地的镀锌扁钢和变压器基础的预埋(钢板)了,给个图片会更清楚:

IMG_1534.jpg IMG_1535.jpg
回复
lingxuct
2014年10月27日 08:45:53
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-10-27 09:04 编辑

上图偶在拍照时,正在测量N排的对地绝缘电阻,故工作接地的扁钢是脱开的。

母排多了个连接点,是厂家测量与制作二人中的误解,制作后送来低了300,偶让他们两边同时加了300,他们推说换下的铜排没地方用,偶让步后允许他们加接300高度(实际还要加上连接处长度),这样就难看多了。
回复