现在空调负荷计算软件层出不穷,但可以看到在软件计算负荷时,没有考虑到负荷附加以及房间的同时使用问题,而在新规范中规定主机选型按照逐时冷负荷最大值考虑,大虾们再用软件计算负荷时如何对负荷计算书如何手动修改?
现在空调负荷计算软件层出不穷,但可以看到在软件计算负荷时,没有考虑到负荷附加以及房间的同时使用问题,而在新规范中规定主机选型按照逐时冷负荷最大值考虑,大虾们再用软件计算负荷时如何对负荷计算书如何手动修改?
2楼
什么计算软件都有个系数可以输入的。鸿业计算软件是每个房间都可以输入不同的系数,天正计算软件只能整个项目输入一个系数。个人认为计算书出来的是一个最小值。主要选型比计算书的大就可以了。
主机要满足最不利的情况,所以主机选型按照逐时冷负荷最大值考虑,这点毋庸置疑吧?
回复
3楼
谢谢指教,仔细看了一下,的确鸿业软件各房间冷负荷、热负荷、湿负荷有一个系数。
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
谢谢楼主的资料
回复
6楼
路过,学习以下
回复