配电手册P297过电流保护灵敏系数的I2k2.min究竟怎么求?例题和真题求法不同,很晕。
houkn
houkn Lv.7
2014年06月02日 23:58:05
只看楼主

图1: 图2: 图3:请问配电手册第七章P297表7-3中,过电流保护 保护装置的灵敏系数公式中的 I2k2.min,究竟应用什么方法求呢?在配电手册的例题中,如上图2所示,把 I2k2.min当做低压侧两相短路时流过高压侧的超瞬态电流,然后利用0.866的关系求得。但是在06年上午案例题11题中,如上图3所示,把 I2k2.min利用2/3 *I22K2.min/nT。请问这是怎么回事呢?

图1: 1.jpg
图2: 2.jpg
图3: 3.jpg

请问配电手册第七章P297表7-3中,过电流保护 保护装置的灵敏系数公式中的 I2k2.min,究竟应用什么方法求呢?
在配电手册的例题中,如上图2所示,把 I2k2.min当做低压侧两相短路时流过高压侧的超瞬态电流,然后利用0.866的关系求得。
但是在06年上午案例题11题中,如上图3所示,把 I2k2.min利用2/3 *I22K2.min/nT。请问这是怎么回事呢?
在变压器的过电流保护灵敏系数Ksen中的 I2k2.min究竟怎么求呢?
现在已经晕了。



1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
houkn
2014年06月04日 10:11:39
12楼
weyher 发表于 2014-6-3 17:36 注意题目已知的是高压侧三相式保护作为低压侧单相接地保护,求的灵敏系数要按低压侧单相接地保护(利用高压 …谢谢啊。是我自己的问题。没有看清”高压侧三相式保护作为低压侧单相接地保护“,现在明白了!。在此非常感谢。
回复
houkn
2014年06月04日 10:12:21
13楼
anjili123 发表于 2014-6-3 21:18 建议仔细阅读题目:06年案例中是利用高压侧三相式过电流保护作为低压侧单相接地保护,即配三P297第 …谢谢啊。非常感谢。现在明白了。:)
回复
houkn
2014年06月04日 10:12:59
14楼
该问题完美解决。
回复
neptune3223888
2014年06月04日 17:09:29
15楼
楼主看题不仔细啊,2k1和2k2混了