请问一下,有木有当梁截面宽度大于250时,面筋最好配3~4条的说法???
tu739119991
tu739119991 Lv.12
2014年06月01日 12:12:55
只看楼主

请问一下,有木有当梁截面宽度大于250时,面筋最好配3~4条的说法???

请问一下,有木有当梁截面宽度大于250时,面筋最好配3~4条的说法???
免费打赏
qq_1397646770734
2014年06月01日 15:26:37
2楼
我也想知道
回复
唯快不破
2014年06月01日 15:33:54
3楼
钢筋多根数 可以减少裂缝
回复
liqiang69126
2014年06月01日 16:19:25
4楼
钢筋细而密可以控制裂缝
回复
大林
2014年06月01日 18:09:05
5楼
没有这个说法。纵筋直径小可以减小裂缝宽度。梁纵筋排列时,箍筋间距要符合GB50010第9.2.1规定
回复
梦幻泡面
2014年06月01日 19:44:11
6楼
300以上一般都用都4肢箍了
回复
cardina
2014年06月01日 22:02:18
7楼
满足最小间距就行
回复
无间道
2014年06月02日 07:25:42
8楼
都是从那听到的这样的规定。
回复
项工
2014年06月02日 17:43:35
9楼
抗规6.3.4 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于 200mm 和 20 倍箍筋直径的较大值,二、三级不
宜大于 250mm 和 20 倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于 300mm。
是不是这个?
回复
一类场地
2014年06月02日 19:23:44
10楼
没有这个规定,钢筋面积根据计算确定,满足计算和裂缝即可,如果箍筋肢数多于受力筋根数时增加架立筋。
回复