最近在学习低压无功补偿中”混合补偿“方面知识,收索到这样一本书《中低压电网无功补偿实用技术》。其中关于“混合补偿”无功补偿逻辑描述看不懂,个人感觉其中讲到无功切除好像说错了。详细见下图。 希望各位高手帮助.附上书籍
最近在学习低压无功补偿中”混合补偿“方面知识,收索到这样一本书《中低压电网无功补偿实用技术》。其中关于“混合补偿”无功补偿逻辑描述看不懂,个人感觉其中讲到无功切除好像说错了。详细见下图。
希望各位高手帮助.
附上书籍
2楼
就是采用三相共补、分相补偿相结合,一般设计都是采用三相共补,但是实际上符合并不能保证三相平衡,所以增加分相补偿后更加节能。
回复
3楼
你好,这个道理我了解,但是我就是看不懂这书上讲的逻辑,感觉书上写错了。想大家来讨论下。
回复
4楼
你指出的那个地方好像是笔误!
三相电流分相判断和补偿当然补偿效果好啦!
还可以动态补偿!
即不使用接触器,使用晶闸管作为执行原件,三相分别控制,随时投切。
回复
5楼
这小错误笔者应该不会犯的,应该是笔误。
回复
6楼
没啥问题啊。原理就是无功少的时候不用补偿,如果只有一相无功少,那就分补
回复
7楼
哦, 很好,谢谢
回复
8楼
绕口令一样的描述,缺乏一目了然的逻辑。资料倒是可以看看哈。
回复
9楼
谢谢分享 低压无功补偿中的混合补偿 《中低压电网无功补偿实用技术》。
回复
10楼
《中低压电网无功补偿实用技术》谢谢:lol
回复
11楼
就要全智能补偿控制器,共分混合,大小电容跟实际功率配好。实现全智能自动循环使用
回复