新火规对超高层避难层火灾报警如何做?
晶开儿心
晶开儿心 Lv.12
2014年05月30日 13:05:23
只看楼主

新火规对超高层避难层火灾报警如何做?那句强条是何意思,求解决!

新火规对超高层避难层火灾报警如何做?那句强条是何意思,求解决!
免费打赏
岭南雨林
2014年05月30日 14:35:17
2楼
期待有高人指导一下
回复
晶开儿心
2014年06月04日 09:21:38
3楼
期待高人指导一下
回复
开心老爸
2014年06月04日 14:20:55
4楼
3.1.7 高度超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。
这一句吧?就是说,避难层要么接在下面,要么接在上面,上下的报警控制器范围不能穿越避难层
回复
晶开儿心
2014年06月05日 08:54:21
5楼
开心老爸 发表于 2014-6-4 14:20 3.1.7 高度超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警 …如何控制器全设在消控室内呢?
回复
开心老爸
2014年06月05日 09:25:36
6楼
你可以在一层设置消防控制室,但设2台或者报警控制器,一台负责避难层下面,一台负责避难层上面。避难层要么归上面要么归下面,但不能交叉
回复
qq_1406881020620
2014年11月13日 23:16:39
7楼
还没遇到过这种情况的
回复
qq_1476088675545
2016年10月13日 13:32:42
8楼
回复
左手的祈祷
2017年08月29日 18:16:11
9楼
晶开儿心 发表于 2014-6-5 08:54 如何控制器全设在消控室内呢?可以再避难层在设置个消防控制室