喷淋工作压力1.2MPa限制范围和室外栓布置疑问
瞎狸狐闹
瞎狸狐闹 Lv.10
2014年05月30日 11:50:48
只看楼主

一、喷淋规范:8. 0. 1 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施条文说明 8.0.1 由强制性条文改为非强制性条文。为了保证系统的用水量,报警阀出口后的管道上不能设置其他用水设施。系统配水管道的工作压力,仍维持原规定,即不大于1.2MPa。因为标准图集中有1.6MPa的湿式报警阀,这里的系统配水管道工作压力是指的水流指示器后的部分还是报警阀后管段?例如:100米的公建湿式报警阀就可以均设在地下室的泵房内,报警阀后压力超1.20MPa,但水流指示器部分压力已远小于1.20MPa,是否可行?

一、 喷淋规范:8. 0. 1 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施
条文说明 8.0.1 由强制性条文改为非强制性条文。为了保证系统的用水量,报警阀出口后的管道上不能设置其他用水设施。
系统配水管道的工作压力,仍维持原规定,即不大于1.2MPa。
因为标准图集中有1.6MPa的湿式报警阀,这里的系统配水管道工作压力是指的水流指示器后的部分还是报警阀后管段?
例如:100米的公建湿式报警阀就可以均设在地下室的泵房内,报警阀后压力超1.20MPa,但水流指示器部分压力已远小于1.20MPa,是否可行?


二、高规:7.3.6 室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。
如果室外消火栓的距离仅有40米,那么总图上的室外栓就太多了,如果按照建规的150米设,审图提这一条怎么办?

三、室外消防采用临时高压系统,是否每个栓都要设启泵线路?否则如何启泵?