CJ40-800交流接触器运行时温度都快100度了??
chenglong0623
2014年05月30日 00:53:01
只看楼主

一台供水变频控制柜是315KW的,选的是正泰CJ40-800A的交流接触器,运行时变频输出电流是530A左右。运行没多久就出现接触器发热问题。尤其是中间相接线端子温度都到100度了,其它两相温度也80多了,连接的铜牌都被烧变色了。也经常进行触头清理,还加大散热可就是不管用。现在经常导致侧挂辅助触头误动作(运行时常开点闭合,经常出现自动断开,进而导致PLC误判误动作)。请教高手如下问题:1、如此高的温度会是什么原因呢?

1、如此高的温度会是什么原因呢?
2、如果高温一直运行会导致什么结果?高温会不会导致线圈失磁自己断开还是只要线圈工作就不会断开?
3、可以把送进PLC的信号去掉吗?这样失去保护会不会很危险?

请高手赐教!!!
免费打赏
beida_energy
2014年05月30日 11:14:56
2楼
没有超过额定值,触点就这么热,那就是导体和触点的材料有问题。
你可以测量一下接触器触点两端的电压值,应该基本测不到才行,如果有显示,就是接触电阻太大啦!