一台供水变频控制柜是315KW的,选的是正泰CJ40-800A的交流接触器,运行时变频输出电流是530A左右。运行没多久就出现接触器发热问题。尤其是中间相接线端子温度都到100度了,其它两相温度也80多了,连接的铜牌都被烧变色了。也经常进行触头清理,还加大散热可就是不管用。现在经常导致侧挂辅助触头误动作(运行时常开点闭合,经常出现自动断开,进而导致PLC误判误动作)。请教高手如下问题:1、如此高的温度会是什么原因呢?
1、如此高的温度会是什么原因呢?
2、如果高温一直运行会导致什么结果?高温会不会导致线圈失磁自己断开还是只要线圈工作就不会断开?
3、可以把送进PLC的信号去掉吗?这样失去保护会不会很危险?