该商场1~4层有三个不规则形状的天井。中间有五部手扶梯,因为天井边缘是弧形的,其中数步手扶梯在平面上是斜交于轴线的,导致定位比较困难。目前结构施工完成,电梯厂家准备进场安装,厂家现场测量过后提给我们的电梯定位和现场实际结构定位间有诸多误差,几乎每处起步梁都被要求补或者敲。补的话还比较好办,我们考虑在原有结构边缘处植入一些角钢或三角形支撑。如果是敲的话就比较难办,因为原有起步梁基本都是挑出部分的封边梁。加上数量比较多。处理起来比较棘手。
电梯厂家表示他们的电梯上下只各留25的安装误差空间。目前要求敲的部分有50~100多。补的部分有50~400这样。想来咨询下大家有没有遇到类似情况。手扶梯安装是否需要如此精确的土建定位呢?如果要修正的话通常采用哪些方法?
谢谢大家。
2楼
没人么,难道是半夜发帖的缘故=v=
很想听听大家的意见!
回复
3楼
你的设计不是按电梯厂家要求干的吗
回复
4楼
jszxwsw 发表于 2014-5-30 14:07 你的设计不是按电梯厂家要求干的吗厂家早先也没进场,后来说施工误差只能有5cm,现场因为是各种斜向的挑梁,定位不是那么准确,加上涨模之类的因素,最后做出来肯定会有所偏差。包括套建筑、结构施工图的时候可能也有一些疏漏。现在电梯厂家提了很多边梁要补,或要敲掉的。有点头大。
回复
5楼
那你选用的是图集么?一定电梯会根据你的进行定制调整的。
回复
6楼
xyluolai 发表于 2014-6-3 16:50 那你选用的是图集么?一定电梯会根据你的进行定制调整的。电梯厂家甩一句:电梯已经进厂就等安装! 就甩手不管了……有些敲掉/补 四五十的,都要求我们处理……有少数地方要敲掉/补 200~300……想看看有没前车之鉴。