一栋9层住宅楼,水井的大小是900*400,一梯两户的,够用吗?400是不是比较窄呢?
一栋9层住宅楼,水井的大小是900*400,一梯两户的,够用吗?400是不是比较窄呢?
2楼
能放下就行,人又不用钻进去!
水表也比较小,占不了多大面积!
回复
3楼
这水暖井尺寸是不行的,因为水暖井是要进人安装和检修的,操作距离最少需要600!
回复
4楼
这水暖井尺寸是不行的,因为水暖井是要进人安装和检修的,操作距离最少需要600!
回复
5楼
学习啦~~疑惑了很久的问题
回复
6楼
问题很好,学习了。
回复
7楼
可以凑活用
回复
8楼
学习了,大家一起努力
回复
9楼
管理和维修人员需要进去,不能太小
回复
10楼
zhang459721146 发表于 2014-5-30 10:57 这水暖井尺寸是不行的,因为水暖井是要进人安装和检修的,操作距离最少需要600!不一定非要进人,大面朝外开,手能进去就行
回复
11楼
如果只有水暖的话勉强能排吧,要是还有消防就不行了。暖管竖向布置,供水2米,回水1.7m,给水分户管主要满足表前后直线管段,一般600mm长久差不多了,前后有点挤,把阀门错开,锁闭阀斜放置,方便维修和操作。
回复