哎,最近忙考试,又忙新单位工作。。累死了。。没什么时间了。刚来一个朋友的私人电力院。接触的工作跟工业院完全不一样。。感觉问题还是挺多的,列一些出来与电力院朋友探讨一下,主要针对《江苏地方省规》。。问题1:KY28开关柜问题,方案如下:先发表下个人看法:设计者给出的进线隔离柜尺寸为宽X深X高=800X1500X2300,按常用柜型尺寸来看,选用的肯定是KYN28柜型。28的柜型我们以前用的也挺多的,但这个柜型不常用,个人觉得这样的方案好像没法做吧?我觉得有以下几个
一样。。
感觉问题还是挺多的,列一些出来与电力院朋友探讨一下,主要针对《江苏地方省规》。。
问题1:KY28开关柜问题,方案如下:
先发表下个人看法:设计者给出的进线隔离柜尺寸为宽X深X高=800X1500X2300,按常用柜型尺寸来看,选用的肯定是KYN28柜型。28的柜型我们以前用的也挺多的,但这个柜型不常用,个人觉得这样的方案好像没法做吧?我觉得有以下几个
问题:
1、电缆进线,进线侧的避雷器与带电显示如何安装,安装在哪个室?
2、标准方案中,电缆进线,柜顶母线室是没有拼装的铜牌的;该方案既要左侧连接所用变,又贯通右侧的进线柜。所以,
其柜顶 要设母线室,电缆室也要母线。那么,电缆上进线时候,肯定有母线套管,拼接母线的右侧还有手车的触头,
那么肯定要比标准的电缆进线1660还得深一点吧?
总结:为了将所变置于进线断路器之前,个人觉得这个方案并不是很好。
问题2: 这个我就不画图了,原方案是环网柜带一台250KVA的变压器,现供电部门要求双电源。
问题:设计者设置了两个进线,一个出线的环网柜。检查者要求增加PT,作操作电源使用。
因为以前在工业院干并没有接触过多少环网柜工程,但个人认为250KVA这么小的变压器还只一台,有必要电动操作吗?
我在想你装PT是装母线上还是进线上呢?进线得2套,母线装了也没用,只能测量,没电你时怎么操作?你干脆两个进
线做双电源自动切换得了。私人院,设计一般既要满足规范要求又要替甲方考虑成本。手动操作满足切换时间要求,有
必要单独增加PT柜吗?
问题3: 关于双电源低压侧系统接线图的问题。方案如下:
补充说明:另一台变压器也是如此接法,分段柜与隔离柜采用CFW-4-2500的母线连接。
问题来了:
1、两台变压器都设置独立的接地。合适吗?
2、柜顶部母线室CFW-4了,下面怎么又搞了个PE排, N排。合适吗?
3、两个进线与分段都采用的3P的断路器。合适吗?
哎,我都愁死他们的图纸了。。虽然我刚入行他们电力院。热心高手来解说下呢。