几个问题与电力院高手探讨下。。
红苹果
红苹果 Lv.14
2014年05月29日 12:04:41
只看楼主

哎,最近忙考试,又忙新单位工作。。累死了。。没什么时间了。刚来一个朋友的私人电力院。接触的工作跟工业院完全不一样。。感觉问题还是挺多的,列一些出来与电力院朋友探讨一下,主要针对《江苏地方省规》。。问题1:KY28开关柜问题,方案如下:先发表下个人看法:设计者给出的进线隔离柜尺寸为宽X深X高=800X1500X2300,按常用柜型尺寸来看,选用的肯定是KYN28柜型。28的柜型我们以前用的也挺多的,但这个柜型不常用,个人觉得这样的方案好像没法做吧?我觉得有以下几个

哎,最近忙考试,又忙新单位工作。。累死了。。没什么时间了。刚来一个朋友的私人电力院。接触的工作跟工业院完全不
一样。。
感觉问题还是挺多的,列一些出来与电力院朋友探讨一下,主要针对《江苏地方省规》。。

问题1:KY28开关柜问题,方案如下:
111.jpg
先发表下个人看法:设计者给出的进线隔离柜尺寸为宽X深X高=800X1500X2300,按常用柜型尺寸来看,选用的肯定是KYN28柜型。28的柜型我们以前用的也挺多的,但这个柜型不常用,个人觉得这样的方案好像没法做吧?我觉得有以下几个
问题:
1、电缆进线,进线侧的避雷器与带电显示如何安装,安装在哪个室?
2、标准方案中,电缆进线,柜顶母线室是没有拼装的铜牌的;该方案既要左侧连接所用变,又贯通右侧的进线柜。所以,
其柜顶 要设母线室,电缆室也要母线。那么,电缆上进线时候,肯定有母线套管,拼接母线的右侧还有手车的触头,
那么肯定要比标准的电缆进线1660还得深一点吧?
总结:为了将所变置于进线断路器之前,个人觉得这个方案并不是很好。

问题2: 这个我就不画图了,原方案是环网柜带一台250KVA的变压器,现供电部门要求双电源。
问题:设计者设置了两个进线,一个出线的环网柜。检查者要求增加PT,作操作电源使用。
因为以前在工业院干并没有接触过多少环网柜工程,但个人认为250KVA这么小的变压器还只一台,有必要电动操作吗?
我在想你装PT是装母线上还是进线上呢?进线得2套,母线装了也没用,只能测量,没电你时怎么操作?你干脆两个进
线做双电源自动切换得了。私人院,设计一般既要满足规范要求又要替甲方考虑成本。手动操作满足切换时间要求,有
必要单独增加PT柜吗?

问题3: 关于双电源低压侧系统接线图的问题。方案如下:
222.jpg
补充说明:另一台变压器也是如此接法,分段柜与隔离柜采用CFW-4-2500的母线连接。
问题来了:
1、两台变压器都设置独立的接地。合适吗?
2、柜顶部母线室CFW-4了,下面怎么又搞了个PE排, N排。合适吗?
3、两个进线与分段都采用的3P的断路器。合适吗?

哎,我都愁死他们的图纸了。。虽然我刚入行他们电力院。热心高手来解说下呢。



111.jpg


222.jpg

1b6de7e8fd6dd495cad0.rar
17.1 MB
立即下载
免费打赏
shidongf1
2014年06月04日 21:33:31
22楼
很好,非常不错!
回复
lyf830619
2014年06月04日 23:25:20
23楼
问题一,这个高压开闭所用的KYN28的柜子画错了。
问题二,没见过环网还2个进线的,电动操作更没有见过。
问题三,2个接地没有问题,现在都是这么做,这是中国的做法,民用建筑电气设计规范要求这么做的,IEC变压器不直接接地,而是PEN到MEB然后再出PE线和N线。断路器确实应该用4P,如果按IEC的一点接地则用3P。
回复
红苹果
2014年06月05日 09:15:58
24楼
xiaosong10 发表于 2014-5-31 15:49 问题一,建议做成2台柜,进线柜和隔离柜,如果合为一台柜的话,柜深改为1660,带电显示装在进线侧,避雷器放 …回复你的:问题1:我也觉得应该做成两台,这个方案设置进线隔离设计者的主要目的所变放于进线断路器之前,应该没有什么更好的办法。这个方案应该是专用进线,PT柜在后面没画出来。问题2:有母线PT,这边只做一次,不做二次。操作电源可以取至所变柜。问题3:是的;进线4P,联络可以3P。
回复
lyf830619
2014年06月05日 22:15:49
25楼
本帖最后由 lyf830619 于 2014-6-5 22:43 编辑 lyf830619 发表于 2014-6-4 23:25 问题一,这个高压开闭所用的KYN28的柜子画错了。问题二,没见过环网还2个进线的,电动操作更没有见过。…省标很少用,主要用国标。环网看是用在什么地方的环网了,分变电所一般一路进线就够了,当时忘了,你这个是250KVA的变压器,可能是主变电所的高压环网柜。如果主变电所用中置,分变电所一般不做2路进线。当时想错了抱歉。我看了GB50065-2011,里面貌似说的是2个电源才不让变压器直接接地,2个变压器不一样是2个电源,也有一路电源的时候。而且我看这本规范都是针对什么发电厂的啥的,貌似不是民用的10/0.4的要求吧,以前还真没有看到这本规范学习了,感谢楼主
回复
lyf830619
2014年06月18日 23:56:02
26楼
lyf830619 发表于 2014-6-5 22:15 省标很少用,主要用国标。环网看是用在什么地方的环网了,分变电所一般一路进线就够了,当时忘了,你 …我一直北京工作,并非你认识的人
回复
muyuyao
2016年04月18日 15:20:48
27楼
好贴!!!

帮楼主顶楼!!!
回复
阿伏
2016年07月25日 15:51:45
28楼
确实很多高手,但是还是想说设计尽量按套路走,不要整非标的。。。
回复
co1467962028581
2016年07月25日 20:56:46
29楼
哇塞,好贴啊,希望能多几个这样的帖子
回复
oooooo800
2016年07月26日 08:01:55
30楼
不是图纸错的问题,因为我相信最终做出来的一定是没问题的,但问题是谁来承担责任的问题!
我也做成套的,对设计院的图纸,呵呵,只能呵呵了。。。我觉得不是他们不懂,而是态度问题。。。。呵呵。。借口也多,,呵呵!
回复
dian123qi
2016年07月26日 09:01:04
31楼
赞 不错不错学习学习
回复

相关推荐

APP内打开