哎,最近忙考试,又忙新单位工作。。累死了。。没什么时间了。刚来一个朋友的私人电力院。接触的工作跟工业院完全不一样。。感觉问题还是挺多的,列一些出来与电力院朋友探讨一下,主要针对《江苏地方省规》。。问题1:KY28开关柜问题,方案如下:先发表下个人看法:设计者给出的进线隔离柜尺寸为宽X深X高=800X1500X2300,按常用柜型尺寸来看,选用的肯定是KYN28柜型。28的柜型我们以前用的也挺多的,但这个柜型不常用,个人觉得这样的方案好像没法做吧?我觉得有以下几个
哎,最近忙考试,又忙新单位工作。。累死了。。没什么时间了。刚来一个朋友的私人电力院。接触的工作跟工业院完全不
一样。。
感觉问题还是挺多的,列一些出来与电力院朋友探讨一下,主要针对《江苏地方省规》。。
问题1:KY28开关柜问题,方案如下:
先发表下个人看法:设计者给出的进线隔离柜尺寸为宽X深X高=800X1500X2300,按常用柜型尺寸来看,选用的肯定是KYN28柜型。28的柜型我们以前用的也挺多的,但这个柜型不常用,个人觉得这样的方案好像没法做吧?我觉得有以下几个
问题:
1、电缆进线,进线侧的避雷器与带电显示如何安装,安装在哪个室?
2、标准方案中,电缆进线,柜顶母线室是没有拼装的铜牌的;该方案既要左侧连接所用变,又贯通右侧的进线柜。所以,
其柜顶 要设母线室,电缆室也要母线。那么,电缆上进线时候,肯定有母线套管,拼接母线的右侧还有手车的触头,
那么肯定要比标准的电缆进线1660还得深一点吧?
总结:为了将所变置于进线断路器之前,个人觉得这个方案并不是很好。
问题2: 这个我就不画图了,原方案是环网柜带一台250KVA的变压器,现供电部门要求双电源。
问题:设计者设置了两个进线,一个出线的环网柜。检查者要求增加PT,作操作电源使用。
因为以前在工业院干并没有接触过多少环网柜工程,但个人认为250KVA这么小的变压器还只一台,有必要电动操作吗?
我在想你装PT是装母线上还是进线上呢?进线得2套,母线装了也没用,只能测量,没电你时怎么操作?你干脆两个进
线做双电源自动切换得了。私人院,设计一般既要满足规范要求又要替甲方考虑成本。手动操作满足切换时间要求,有
必要单独增加PT柜吗?
问题3: 关于双电源低压侧系统接线图的问题。方案如下:
补充说明:另一台变压器也是如此接法,分段柜与隔离柜采用CFW-4-2500的母线连接。
问题来了:
1、两台变压器都设置独立的接地。合适吗?
2、柜顶部母线室CFW-4了,下面怎么又搞了个PE排, N排。合适吗?
3、两个进线与分段都采用的3P的断路器。合适吗?
哎,我都愁死他们的图纸了。。虽然我刚入行他们电力院。热心高手来解说下呢。
2楼
我来献丑:
第一个问题:我们一般进线只有带电显示器,避雷器和PT放在一个柜子里,
这个所用变在进线开关前面,完全没有必要,设计者的愿意是把所用变从进线中独立出来。
第二个问题:电动操作也无可厚非,加一个小UPS就是了,我有几个项目就是这么操作的,没有加PT。
变压器容量和负荷开关是否电动操作没有必然联系;
第三个问题:估计是笔误,下面的N母线是笔误,至于开关级数,4P更好,接地应该做成一个多好,还可以降低接地电阻。
回复
3楼
问题1.能否装得下应该问成套厂,感觉接线没问题,是否可以优化,就不知道了
@dylan3940 。弄张已投产的图参看下(方案号、柜深);
问题2:双电源。两进带一出,是否满足要求?进线带一只PT作电操用,应该是标配。
回复
4楼
问题3:
1.两台变压器在一个配电房,感觉那么画仅仅是示意系统接地而已,也不算是两台变独立接地,实际上都连一块的(配电房的接地图);
2.也估计是笔误。但PE排不用那么粗吧?
3.一点接地的话。3P也木问题。一般的,总开、母联确实是用4P;
回复
5楼
先感谢楼主前段时间帮我调整家装插座开关的图纸,现在已经装修,效果不错,非常感谢,哈哈。
做成套结构的很喜欢挑战一下非标柜,具体到您这张图纸,进线隔离柜如果用KYN28柜型实现的话,最好做成2台柜子,虽然成本高些,但是无论使用方便还是安全性都是不错的。估计设计师是因为里面东西简单,希望放到一台柜子里,牵扯到隔离下进线,下联络,而且柜深不让加深,肯定空间比较紧张,而且隔离的上下端都位于电缆室内,安全性受到极大影响。
从成套产品角度讲,经过过模拟,非标设计是可以实现此方案的,但是牵扯的东西比较多,为了实现这台进线隔离柜的方案,需要修改所变柜主母线的位置,进线断路器柜联络的位置,模拟图如下,大家自己看吧,一起讨论。
回复
6楼
我觉得所变柜的避雷器位置话错了,如果接到熔断器手车的上端口,就是接到母线上,是母线避雷器,和进线隔离柜的避雷器重复l了。如果是为了装母线避雷器,一般装到进线柜或者PT柜内,不会装在所变柜。一般装到所变柜内的避雷器是为了保护变压器,因此得装到熔断器手车下端口。
回复
7楼
建议设计院的朋友们尽可能少设计非标方案。标准方案都是进过总结、试验千锤百炼的技术成果,比较成熟,质量好保证,价格低,供货周期短。非标方案受成套厂技术水平所限,要么做不好,要么价格高,供货周期还长,用户用起来也不方便。
回复
8楼
顶起来,督促大家在方案选择阶段多看各种柜型结构布置,多了解就可以将设计做到最大优化,省得给业主方专业人员小桥,提高设计质量
回复
9楼
dylan3940 发表于 2014-5-29 15:51 先感谢楼主前段时间帮我调整家装插座开关的图纸,现在已经装修,效果不错,非常感谢,哈哈。做成套结构 …同意你的方案。
回复
10楼
问题3-3:如果出线柜是供单相用电设备用电,三相又不平衡,N线不是不允许断开的吗?那么怎么能用4P的断路器呢?
回复
11楼
徐州地区的图纸,这样已经做了很多了
回复