公司上班时间只有白天8小时,车间是10万级,采用溴化锂,组合空调箱组合,一次回风系统。白天温湿度控制都正常,下班前关机。特别是夏天,早晨上班时车间湿度非常高,地上,墙壁上还有水印,请问一下这种情况该咋样解决,是哪种情况造成的?
公司上班时间只有白天8小时,车间是10万级,采用溴化锂,组合空调箱组合,一次回风系统。白天温湿度控制都正常,下班前关机。特别是夏天,早晨上班时车间湿度非常高,地上,墙壁上还有水印,请问一下这种情况该咋样解决,是哪种情况造成的?
2楼
岩棉彩钢板维护?在机组不循环的条件(关机)下没有好办法。只有非工作时间采用值班风机模式,风机频率调小点,温湿度参数往节能的参数设。
为什么会这样(猜想、假设)
1.彩钢板保温性能不好,夏季白天、晚上温差大,达到露 点导致结露。
2.由于晚上停机,早上开机时,导致室内温度高,送风温度很低,冷风吹到壁板,导致壁板结露。
以上两点,抛砖引玉,望同行讨论
回复
3楼
车间时岩棉钢板的,一般洁净室都是岩棉的。也试过制冷停止,风机一直开着,频率也调过但是湿度会越来越高,最高可达到99%。
普通办公室白天也是开空调的,下班也关机,到早晨也不会出现湿度高的这种情况,想不通。
回复
4楼
zymbxd 发表于 2014-5-28 15:53 车间时岩棉钢板的,一般洁净室都是岩棉的。也试过制冷停止,风机一直开着,频率也调过但是湿度会越来越高, …99%的湿度的话,相对温度是多少?23?
回复
5楼
很简单,你的新风阀下班时没关死。排风管路有止回阀?
回复
6楼
ww47306 发表于 2014-5-28 21:58 很简单,你的新风阀下班时没关死。排风管路有止回阀?恐怕,没这么简单停机了都发生这样的情况
回复
7楼
poorpc 发表于 2014-5-28 20:29 99%的湿度的话,相对温度是多少?23?相对温度30度左右,外界温度33左右。这种情况只出现在高温天气
回复
8楼
ww47306 发表于 2014-5-28 21:58 很简单,你的新风阀下班时没关死。排风管路有止回阀?说详细点!
回复
9楼
既然你用溴化锂吸收式机组的话 是不是有大的热源 导致结露了
回复
10楼
攻城师21838 发表于 2014-5-29 14:18 既然你用溴化锂吸收式机组的话 是不是有大的热源 导致结露了兄台有道理,可能里面有蒸汽管发热什么的
回复
11楼
能不能说下洁净室内设定的温湿度是多少?白天空调机组是提前几个小时开启的?水印是什么时候出现的。是白天空调机组开启前还是开启后?
回复