12楼
1、由于装修导致风口与机电一次安装位置不一致的情况很多,最好是能及时调整设备及风口位置,但可以接受回风口与风盘不连接的情况。2、送风口必须与风盘的送风管相连,且保温要做好,否则容易出现结露等现象。
3、最后一张图没看明白。
回复
13楼
回复12楼,现在有些楼层吊顶已经基本完工了改起来有点难。最后一张图是楼层的新风机入口,应该和窗户上的百叶窗连接,实际上都没有连接,位置也偏了许多。
不知道空调安装和搞装潢的应该谁跟谁的要求做?
回复
14楼
装修就是这样,虚有其表,败絮其中。。。
回复
15楼
需要设计、监理、安装、装修与甲方共同努力
回复
16楼
真心见识了 好东西一起分享
回复
17楼
一眼就能明白,这个现场没有监理人员。施工现场可以说一塌糊涂,基本的规范及常识都不知道,十有九是违规的分包。如果说改也容易,只是要花点时间及成本,因为整体装修已经差不多到位了。楼主你在这项目中是什么阵容?
回复
18楼
这样做太不负责任了,以后,空调不制冷了,你们就麻烦了(这样安装空调,肯定有问题),
回复
19楼
楼主博学多才呀!
回复
20楼
:(:(:(哎:L:L
回复
21楼
新风口有时候实在没位置引下的话一般可以直接插入盘管送风管里面,靠盘管出风口出风。
偶尔出现回风口实在没法连铁皮风管引下至装潢相应位置的话,我们一般就是按装修位置做个回风百叶,回风口天花内回风
回复