一台355KW6000V高压电动机,电流互感器变比75/5,电压互感器6KV/0.1KV,运行八小时,电度表DS862-2型3*(6)A,3*100V,抄的数码为8小时间共计3.8,计算:3.8*60*15=3420KWH,有一个问题,3420/8=427.5远大于电机355功率,我查了从互感器到电度表,接线无误。电度表电流绕组阻值几近于零,电压ab,bc绕组150欧姆,三个月前该表送检合格。问题在那里呢?电流互感器系1980年产品,没有校验。电度表电流回路串接两块电流表,用的是0.5级绕组,这些没有问题,各位元芳怎么看?电机运行电流41.8A,温度正常
我也纳闷,再次请问,你的电动机的额定电压是6K还是6.3K的?
如果是6K,就是高啦!
因为电动机额定电压是6K,如果你加6.3K,肯定超过啦!
而且,电度表的电压线圈的额定电压是100V,你加107V,也是高啦!
因为功率等于电压乘以电流啊!虽然,你的电动机的额定电流正常,但是计量的电压如果增加,计量就会出现误差。
你好,一般言电厂电压较高一些,约多出百分之五,6KV通常6.3KV,10KV通常10.5KV
回复
14楼
不断学习中谢谢了
回复
15楼
10KV及以下的电压在出线端是高出百分之五,以上是高出电压百分之十
回复
16楼
换表后近几天运转已经正常,谢谢各位大侠,多交流额
回复
17楼
感谢楼主的奉献
回复
18楼
电能计量,建议电流互感器和电压互感器的准确级都选0.2S级 。
回复
19楼
老师我也是这个问题,烧过一次电机,后来电表计数就有问题了,90千瓦4级,加上小电机也就95千瓦,现在每小时用电115度左右,用两块电表计数相同,互感器80/5的,原来以为电机的原因,从新买的新90千瓦的电机,更换后,还是没改善,钳形表测量电流170智能三相四线电表度数经常高于200个电流,实在找不到原因!求大神帮忙
回复
20楼
回复