朱总:折梁设计的扭矩折减包络。有多少执行的呢?
鲁烟半岛epc
2014年05月27日 14:37:41
只看楼主

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-5-27 14:40 编辑 前不久,在翻看朱总规范解读一书中,不经意看到这样一段话,如附件所示。 按照这段话的意思,坡屋面按平屋面建模计算时,还得扭矩折减系数0.4和1.0各算一次,取不利吗?我们这没有执行这个的。 我想通过投票的方式,看看大家对这个的把握的宏观情况,投票的大家也可以对此有个了解嘛。预计不执行的多,毕竟朱总的书太细节了,也只是一家之言而已,不像规范那么权威,虽然也很权威,呵呵。

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-5-27 14:40 编辑

前不久,在翻看朱总规范解读一书中,不经意看到这样一段话,如附件所示。
按照这段话的意思,坡屋面按平屋面建模计算时,还得扭矩折减系数0.4和1.0各算一次,取不利吗?我们这没有执行这个的。
我想通过投票的方式, 看看大家对这个的把握的宏观情况,投票的大家也可以对此有个了解嘛。预计不执行的多,毕竟朱总的书太细节了,也只是一家之言而已,不像规范那么权威,虽然也很权威,呵呵。
鲁烟半岛epc
2014年05月29日 10:00:58
12楼
小树监护人 发表于 2014-5-29 09:27 一般折梁也包括平面折梁、立面折梁两种情况,老朱说的是哪种情况啊?没看过这个全文,我有点糊涂了,不过特 …老朱没说,只是说折梁。我估计朱老总考虑细致,我们实际做,两码事。朱总接近理论研究人员了,我们工程设计人员难以企及啊!
回复
小树监护人
2014年05月29日 10:22:11
13楼
鲁烟半岛epc 发表于 2014-5-29 10:00 老朱没说,只是说折梁。我估计朱老总考虑细致,我们实际做,两码事。朱总接近理论研究人员了那我理解水平折梁,就和弧形梁一个意思必须要加强抗扭,坡屋面的正常折梁就不用这么考虑了吧,尤其是两侧有现浇板的
回复
skdlaoliu
2014年05月29日 10:30:02
14楼
请问楼主,这个问题是在朱总那本书里提到的?谢谢
回复
skdlaoliu
2014年05月29日 10:30:25
15楼
请问楼主,这个问题是在朱总那本书里提到的?谢谢
回复
鲁烟半岛epc
2014年05月29日 10:40:34
16楼
skdlaoliu 发表于 2014-5-29 10:30 请问楼主,这个问题是在朱总那本书里提到的?谢谢规范解读系列 混凝土规范解读
回复
zhenliulian
2014年05月29日 15:37:43
17楼
小树监护人 发表于 2014-5-29 10:22 那我理解水平折梁,就和弧形梁一个意思必须要加强抗扭,坡屋面的正常折梁就不用这么考虑了吧,尤其是两侧 …我的理解和你一样,有楼板时就不必加强抗扭了。不过,坡屋面的边梁要复合水平推力。另外,pkpm在计算梁的扭矩时,若是没有楼板的时候就自动取折减系数为1.0了。
回复
老v马v识v图
2014年05月31日 11:23:10
18楼
我都是按坡屋面建模计算!
回复
zhujiahao106
2014年06月03日 11:18:39
19楼
从来没考虑过,还是嫌麻烦,赶时间
回复
龙麒
2014年06月04日 08:52:58
20楼
包络设计肯定更稳妥些,但是又会增加不少工作量 这个就比较头疼了···
回复
佰晓生
2014年06月04日 21:14:29
21楼


感谢楼主的分享,我们单位需要中级岩土、建筑、电气、暖通、给排水、结构工程师、注册造价师(建

设厅)证书,要求地区不限,毕业十年,有评审表,最好能提供业绩,3年合同,签完合同给证书一次性

付全款,如有意请联系我18202074772,QQ2350568908,朱工
回复

相关推荐

APP内打开