本帖最后由 lsl414 于 2014-5-27 17:16 编辑 审图意见:YJZ4应按异形柱设计,且纵筋配筋应符合《混凝土异形柱结构技术规程》第6.2.5强条规定我给他答复是YJZ4与YYZ3、GAZ1为开洞的整体剪力墙。可审图就是不同意,必须按异形柱考虑。如果按异形柱,需要考虑最小厚度200的要求。相当于墙体突出20mm了.中间连梁尺寸为180*800的。

本帖最后由 lsl414 于 2014-5-27 17:16 编辑

审图意见: YJZ4应按异形柱设计,且纵筋配筋应符合《混凝土异形柱结构技术规程》第6.2.5强条规定
我给他答复是YJZ4与YYZ3、GAZ1为开洞的整体剪力墙。可审图就是不同意,必须按异形柱考虑。
如果按异形柱,需要考虑最小厚度200的要求。相当于墙体突出20mm了.


中间连梁尺寸为180*800的。

未命名.JPG

免费打赏
jinghai522521
2014年05月26日 17:10:48
2楼
图审就是天,没办法的,与其跟图审辩论,不如老老实实改过来
回复
ctd22928356
2014年05月26日 17:25:28
3楼
可以跟审图的沟通,主要是你连梁的跨高比要小于2.5,实在不行就把D~E轴的剪力墙连通。
回复
xiaohe20060315
2014年05月26日 17:25:41
4楼
注意一下异形柱的适用高度了,多层还好,高层就不行了
回复
一类场地
2014年05月26日 21:42:13
5楼
你这个墙确实就是异形柱,有点短,虽然你是按照墙体建的模型,但是实际上从受力形态来说就是异形柱
回复
y20035086
2014年05月26日 21:59:59
6楼
同意实际上从受力形态来说就是异形柱
回复
无间道
2014年05月27日 06:23:48
7楼
多出20在装饰时是完全可以处理的。不用担心,规范一定是要满足的。
回复
lsl414
2014年05月27日 08:59:58
8楼
DE轴之间有个窗户,能向下拉一部分,能做成短肢墙,短肢墙的底部加强区也有最小厚度要求!
回复
xudonghz
2014年05月27日 11:31:24
9楼
呵呵,如果有洞口,墙的长度又短,建议按柱,空口看看能否避开。
回复
zlylrp111
2014年05月27日 12:10:45
10楼
本帖最后由 zlylrp 于 2014-5-27 12:12 编辑

觉得应该按联肢剪力墙配考虑,构造适当提高,不是独立的异形柱构件,更不是异形柱结构。和异形柱结构受力有本质区别
回复
victoryzp
2014年05月27日 12:34:56
11楼
过来学习一下
回复