关于电机接地的问题
kmhouzi
kmhouzi Lv.2
2014年05月26日 12:27:56
只看楼主

电机是三相22KW的电机,启动柜是35KW的自耦降压柜子,电缆线是3*25+1*16的带铠铝线,电机是直接放在铁架子上面的,铁架子和大地相连,这个16的线不接行不行,接地话柜子这头怎么接?(电机接线盒里面有个PE接头)

电机是三相22KW的电机,启动柜是35KW的自耦降压柜子,电缆线是3*25+1*16的带铠铝线,电机是直接放在铁架子上面的,铁架子和大地相连,这个16的线不接行不行,接地话柜子这头怎么接?(电机接线盒里面有个PE接头)
免费打赏
xuxinhua2008
2014年06月11日 17:30:02
12楼
有PE线肯定接上好,没有就没办法。
回复
向天索要1度电
2014年06月14日 15:01:18
13楼
个人认为需要接PE线。
回复
浪尽天涯
2014年06月18日 20:37:55
14楼
PE是一定要接的,你考虑一下进线是否三相四线制还是三相五线制呢,接地对设备有一个安全的保障