关于电机接地的问题
kmhouzi
kmhouzi Lv.2
2014年05月26日 12:27:56
只看楼主

电机是三相22KW的电机,启动柜是35KW的自耦降压柜子,电缆线是3*25+1*16的带铠铝线,电机是直接放在铁架子上面的,铁架子和大地相连,这个16的线不接行不行,接地话柜子这头怎么接?(电机接线盒里面有个PE接头)

电机是三相22KW的电机,启动柜是35KW的自耦降压柜子,电缆线是3*25+1*16的带铠铝线,电机是直接放在铁架子上面的,铁架子和大地相连,这个16的线不接行不行,接地话柜子这头怎么接?(电机接线盒里面有个PE接头)
免费打赏
云飘飘
2014年05月27日 06:08:43
2楼
22KW的电动机,至少要配置63A的断路器,采用3*25+1*16的铝电缆,本身配置就小了,采用铜电缆就够了。
回复
kmhouzi
2014年05月27日 11:21:49
3楼
云飘飘 发表于 2014-5-27 06:08 22KW的电动机,至少要配置63A的断路器,采用3*25+1*16的铝电缆,本身配置就小了,采用铜电缆就够了。厂家给的资料就是这个型线 应该够了,这个16的线应该不应接吧?
回复
cvvc1980
2014年05月27日 13:16:37
4楼
距离才能决定一切 只用几米没问题 距离大了 电缆问题来了 地线加上吧 接柜子的地线桩上
回复
beida_energy
2014年05月27日 16:43:41
5楼
如果运行的是TN系统,这个PE线肯定要接的!
不管你的铁架子接不接地!
底座的接地,是安装方式造成的,不属于良好的电气连接;只有靠导线进行连接才能达到要求。
如果运行的是TT,就可以不接,电动机现场做一个接地极连接电动机即可。
回复
lingxuct
2014年05月28日 08:28:25
6楼
三相异步电动机用四芯电缆,PE芯线在电机接线盒内接PE端,电源侧接PE排上,电机支架的钢结构必须另外接地(只在地面上支撑是不行的,必须有电气的接地线PE),或者在电机外壳的PE螺丝上引接PE线。
回复
beida_energy
2014年05月28日 13:02:58
7楼
ccc___ 发表于 2014-5-28 08:28 三相异步电动机用四芯电缆,PE芯线在电机接线盒内接PE端,电源侧接PE排上,电机支架的钢结构必须另外接地( …电机支架的钢结构必须另外接地不必啦吧?只要电动机那里接了PE线就可以啊。设备底座如果跟电动机属于攻丝螺栓连接的话,就是良好的电气连接,PE线接在底座上也行。但是就是一台电动机的话,接在电动机上就行啦,底座可以不去管。因为如果有事,也是从电动机传过来的嘛!一家之言!
回复
lingxuct
2014年05月28日 16:45:48
8楼
个人所在中石化一个分公司,要求电机外壳必须有可见保护接地PE线,在接线盒内PE线连接看不到(无法巡检),而接线盒内倒不是严格要求。
回复
pilote
2014年05月29日 06:08:13
9楼
谢谢热心网友的分享!继续努力哦!
回复
岭南雨林
2014年05月29日 10:02:32
10楼
努力学习吸收中
回复
kmhouzi
2014年06月01日 12:23:55
11楼
多谢 学习了
回复

相关推荐

APP内打开