只在打大雷时三个红字标识的漏电开关一起跳闸1,闪电入侵保护(漏电自身能感应闪电?或入侵使线路漏电?)2,误动作?(开关都是ELM,不是抗干抗强)3,???为什么会跳闸,要如何避免跳闸?PS:农村房,无防雷保护,简易地线,正常使用时线路总漏电电流在2毫安以下跳闸后推上去就可正常使用..THANKS.........另:西门子5SM3 RCCB既然无过电流保护,为什么要标LN区别?
只在打大雷时三个红字标识的漏电开关一起跳闸
1,闪电入侵保护(漏电自身能感应闪电?或入侵使线路漏电?)
2,误动作?(开关都是ELM,不是抗干抗强)
3,???
为什么会跳闸,要如何避免跳闸?
PS:农村房,无防雷保护,简易地线,正常使用时线路总漏电电流在2毫安以下
跳闸后推上去就可正常使用..
THANKS.........
另:西门子5SM3 RCCB既然无过电流保护,为什么要标LN区别?
2楼
楼主的单位档次挺高,全是一水的进口设备啊!
闪电肯定会带来干扰!
建议你换一个,就换换一个其他品牌的试试。
另外,漏电断路器,肯定要标出L、N的,这是因为漏电断路器必须要有一个电源;其次,有的开关不断N,所以标出L、N就非常必要!
回复
3楼
ELM漏电不用电源..就是只有一根进线和出线也会跳闸..品牌的话,除了ABB,施耐德,西门子,其它的三菱,金钟,西蒙?应该也都只差不多吧..
ABB和西门子这种RCCB,都是双断的.只是漏电保护器(不具备过流短路保护).ABB没标LN
TKS....
回复
4楼
电磁式漏电保护断路器只要一根线有电流,且该电流一旦超过漏电动作额定电流,就会跳闸。
由于打雷闪电通常会引起某一根线有电流通过,而且这个电流不一定与另外一根线构成回路,我们就称这个电流为感应电流,就是这个感应电流造成漏电保护断路器动作的。
大部分电磁式漏电保护断路器不需要提供工作电源也能工作,也就是说,你接一根线进去,只要这根线有电流通过,而且达到其额定漏电保护动作电流就会动作,因此灵敏度比电子式漏电保护断路器高很多,因此受干扰误动作也比较明显。
而电子式漏电保护断路器必须最少要接入两条线,为其内部的电子保护电路提供工作电源才能正常工作,其灵敏度就比电磁式低一点。但是,有个别厂家的漏电保护断路器对雷电造成的感应电流干扰也比较明显,通常更换不同品牌的漏电保护断路器也可以解决问题。
回复
5楼
兔子说的有理,但没能解释为什么一个一起跳,坐等补充
回复
6楼
8255842 发表于 2014-5-25 20:48 ELM漏电不用电源..就是只有一根进线和出线也会跳闸..品牌的话,除了ABB,施耐德,西门子,其它的三菱,金钟,西蒙 …ELM的也得有个N线(单相)!否则,连实验按钮都无法装了。不知道你说的单极的漏保是个啥样?上个图看看?
回复
7楼
老灰兔子 发表于 2014-5-25 21:37 电磁式漏电保护断路器只要一根线有电流,且该电流一旦超过漏电动作额定电流,就会跳闸。由于打雷闪电通 …没见过单极漏电断路器的!可你说的是大部分?要不,你上个图看看?另外,电子式的灵敏度要比电磁式的要高!因为它是靠电子电路处理信号,当然比电磁力的机械传动来的灵敏啦!而且动作速度也快!一般动作时间为0.2S的,都是指电磁式的。电子式的可以更快,比如,0.02S。要不你查查?
回复
8楼
本帖最后由 8255842 于 2014-5-27 21:21 编辑
漏电开头是2P的。。只说它的动作不依靠电源。。
以下是问ABB的回复..
上次问F202电源能不能下进线。。
回复:F200可以倒进线,不影响其性能参数,分断能力需参考配合的微型断路器型号。谢谢。 LV-Hotline CNABB@ABB_CN01,
这次问打雷漏电跳闸的原因..
您好:非常抱歉,建议您与购买所在的分销商联系,由售后人员具体分析处理,谢谢
LV-Hotline CNABB@ABB_CN01,
另:谢谢大家回复,,虽然问题没有得到解决
回复
9楼
合十 发表于 2014-5-27 12:29 兔子说的有理,但没能解释为什么一个一起跳,坐等补充个体参数(即灵敏度或抗干扰能力)原因造成。
回复
10楼
加个浪涌保护器
回复
11楼
beida_energy 发表于 2014-5-27 15:39 没见过单极漏电断路器的!可你说的是大部分?要不,你上个图看看?另外,电子式的灵敏度要比电磁式的 …非也非也,电子式的受干扰影响大,电压波动都可能会据动或误动,另外成本都比磁式的要低。不知道你哪里来的依据,建议看看600问
回复