恳请高手分析110KV变压器出线侧(6.6KV)电缆击穿原因
ycq924
ycq924 Lv.2
2014年05月25日 18:46:55
只看楼主

本帖最后由 ycq924 于 2014-5-25 18:48 编辑 110KV变压器出线侧(6.6KV)每相出线为4根1*300单芯电缆,2013与2014年连续两年都有电缆头处击穿事故。 现在不能判断是电缆质量不好还是电缆头制作工艺不好,以及是应力管老化造成。请高手通过图片分析。

本帖最后由 ycq924 于 2014-5-25 18:48 编辑

DSC09292.JPG DSC09298.JPG DSC09293.JPG 110KV变压器出线侧(6.6KV)每相出线为4根1*300单芯电缆,2013与2014年连续两年都有电缆头处击穿事故。
现在不能判断 是电缆质量不好还是电缆头制作工艺不好,以及是应力管老化造成。请高手通过图片分析。

DSC09292.JPG


DSC09298.JPG


DSC09293.JPG

向天索要1度电
2014年05月26日 13:21:52
2楼
电缆头部?是不是接触电阻过大而烧坏的啊?电缆头部若是因材质原因而导致接触电阻过大,长期热量损坏绝缘护套。出现过压时肯定容易击穿啊,纯属个人观点。
回复
phuage2011
2014年05月26日 21:49:05
3楼
路过,学习中!
回复
l2515848
2014年05月27日 00:08:54
4楼
电缆头没处理干净吧
回复
zsphn6666
2014年05月27日 08:30:03
5楼
1、电缆头附件的问题(制作工艺或附件重量)2、单芯电缆的接地,电缆较短一侧接地。
回复
chunhuaxingxing
2014年05月27日 08:30:33
6楼
学习下,见识下
回复
jy187452
2014年05月27日 08:54:38
7楼
图中绿色的部分是什么?看起来像铜绿,有铜绿就是受潮
看你的电缆击穿是不是对铜编织带短路?如果是的话考虑电缆与屏蔽层之间的绝缘受损,考虑电缆头制作工艺或者应力问题
如果是电缆头制作问题通常体现为长期发热导致绝缘受损,这种情况可以用红外成像仪巡检照出来,建议你将同期制作的其他电缆头都照一下。
如果是应力问题那就是绝缘物理损伤,成像仪估计照不出来,反过来说如果红外成像仪照不出来,就可以考虑应力问题
供你参考,有结论了希望站内短信告诉我一下
共同学习
回复
yx_x010
2014年05月27日 09:01:04
8楼
路过 学习
回复
haishunshengda
2014年05月27日 09:05:47
9楼
看图片是氧化后导致的接触不好造成的,是不是当时没有给电缆头做烫锡处理啊?个人认为再处理时还是烫一下锡好点。
回复
合十
2014年05月27日 09:10:21
10楼
路过学习了。。。。
回复
ycq924
2014年05月27日 09:22:07
11楼
jy187452 发表于 2014-5-27 08:54 图中绿色的部分是什么?看起来像铜绿,有铜绿就是受潮看你的电缆击穿是不是对铜编织带短路?如果是的话考 …热成像仪拍照时电缆故障处没有发热迹象,温度与其他电缆温度相同
回复

相关推荐

APP内打开