lz所在项目承建的是框剪结构的安置房,由于墙柱和梁板的混凝土标号不同,所以施工时都是先把C40的墙柱浇筑完毕再浇筑C30的梁板。在浇筑墙柱时不可避免的会有部分混凝土落到板上,如下图,由于一、二、三层均是商业,层高较高,浇筑时间自然就很长,等墙柱浇筑完毕时落在板上的混凝土也差不多初凝了,必然影响结构强度,各位大神有什么好的方法么?

lz所在项目承建的是框剪结构的安置房,由于墙柱和梁板的混凝土标号不同,所以施工时都是先把C40的墙柱浇筑完毕再浇筑C30的梁板。在浇筑墙柱时不可避免的会有部分混凝土落到板上,如下图,由于一、二、三层均是商业,层高较高,浇筑时间自然就很长,等墙柱浇筑完毕时落在板上的混凝土也差不多初凝了,必然影响结构强度,各位大神有什么好的方法么? QQ图片20140525135422.jpg QQ图片20140525135944.jpg

QQ图片20140525135422.jpg


QQ图片20140525135944.jpg

免费打赏
cardina
2014年05月25日 14:18:42
2楼
施工解决,临时在楼面上放木板
回复
isaiahwu
2017年04月16日 23:26:05
3楼
跟浇筑的工人交代好,不要洒在楼板上,或者现在墙柱和楼板之间临时铺设模板,并及时把洒落出来的砼赶紧清理干净,赶进墙柱里面。