DZ47le-C60漏电保护器 对调下面的 LN线为什么会烧电线啊 2.5平方(已解决)
qzkhssx
qzkhssx Lv.3
2014年05月25日 07:19:38
来自于照明工程
只看楼主

本帖最后由 qzkhssx 于 2014-6-10 07:36 编辑 昨天去修一块绿地的总闸C60的漏电保护器 漏电动作电流是30MA的, 总线是2.5平方单相供电,从配电箱到最头上大概有300多米长,一共是11盏45W的节能灯 和5盏 150W的高压钠灯。 报修是说漏电开关送不上去,经查发现一路高压钠灯漏电,和一路节能灯接地,经维修试送电 运行一切正常,但今天晚上我去查看发现闸刀又掉下来了,就去送电 发现是短路,漏电那个小放电没跳出来,送的时候啪啪的响有电弧,送了2次不成功,当时不知道脑子是不是进水了,我把下端的L N线对掉了一下,开关是送上去了, 还没10秒钟灯就全黑了,我一看不对头 重新打开配电箱就发现电线都烧断了,绝缘皮都粘在一起了。

本帖最后由 qzkhssx 于 2014-6-10 07:36 编辑

昨天去修一块绿地的总闸C60的漏电保护器 漏电动作电流是30MA的, 总线是2.5平方单相供电,从配电箱到最头上大概有300多米长,一共是11盏45W的节能灯 和5盏 150W的高压钠灯。 报修是说漏电开关送不上去,经查发现一路高压钠灯漏电,和一路节能灯接地,经维修试送电 运行一切正常,但今天晚上我去查看发现闸刀又掉下来了,就去送电 发现是短路,漏电那个小放电没跳出来,送的时候啪啪的响有电弧,送了2次不成功,当时不知道脑子是不是进水了,我把下端的L N线对掉了一下,开关是送上去了, 还没10秒钟灯就全黑了,我一看不对头 重新打开配电箱就发现电线都烧断了,绝缘皮都粘在一起了。
请问是什么原因导致的短路,是总线的线太细了么? 为什么对调一下 LN就烧线了
没对调之前,是送不上去的,对调了之后 送了几秒钟,皮烧臭起来了才跳闸的



经检修发现是最远端的一个灯,在维修上灯杆的时候,把电线压住了皮压破了造成了短路。因为刚压上去可能没短路,时间长了发热才发生事故了。 谢谢大家的回复

免费打赏
dqzj1999
2014年05月25日 18:14:09
2楼
肯定烧,因为你的配电箱到60A漏电保护器的压降,电压不够。还有长时间供电造成线皮发热。
回复
y806099267
2014年05月25日 18:25:49
3楼
不烧不正常 烧的对 大闸小线 忌讳
回复
beida_energy
2014年05月25日 19:22:24
4楼
分析一下,不知对不对,欢迎参与讨论。
看了一下,觉得300米的距离,导线是细了点儿啦!
如果在末端短路,保护元件离着太远,线路的阻抗过大,有可能不能迅速动作,那就只能是过热动作了,又由于过载的电流太大,所以导线有烧坏的可能。
对调L、N后,有可能导致绝缘故障的程度改变,因为之前漏电跳过,所以,改变N、L后,之前的短路跳闸,就变成了过载跳闸了。
回复
qzkhssx
2014年05月25日 21:33:01
5楼
beida_energy 发表于 2014-5-25 19:22 分析一下,不知对不对,欢迎参与讨论。看了一下,觉得300米的距离,导线是细了点儿啦!如果在末端短路, …您好,您说的有道理,我只是去维修的 我也知道电线是细了点,但有个地方您没说对,之前是漏电跳闸我已经查到故障点并修复了,修复之前漏保是送不上去电的,修复后正常运行了10几分钟我才把时控开关关掉的,因为是白天修的。 晚上我去发现又跳闸了,原来的漏电变成短路了而且短路电流还不小C60的闸刀送不上去(这时是没有漏电的),我对调了下端子的L N线(其实也不能这么叫,应该是红、绿2种颜色的线对调了下)闸刀就送的上去电了,但这时电线都烧起来了,我摸去已经很烫手了,这时应该是明显的过载了但电流没达到60A吧,最后电线的绝缘皮烧开了 2根导线碰在一起 短路了才引起的跳闸吧, 我不明白的是 对调2组线为什么开始的 短路 变成没有了,
回复
开心老爸
2014年05月27日 10:31:43
6楼
60A的开关,线长300m,末端短路都不会跳闸的,当然烧线
回复
beida_energy
2014年05月27日 10:37:57
7楼
qzkhssx 发表于 2014-5-25 21:33 您好,您说的有道理,我只是去维修的 我也知道电线是细了点,但有个地方您没说对,之前是漏电跳闸我已经查 …也很有可能这个事故跟你交换L、N无关!基本问题分析清楚了,就不要过多的纠结这次交换了。
回复
liyongjing12
2014年05月27日 11:08:53
8楼
dqzj1999 发表于 2014-5-25 18:14 肯定烧,因为你的配电箱到60A漏电保护器的压降,电压不够。还有长时间供电造成线皮发热。楼主说的在理!
回复
qzkhssx
2014年05月27日 13:33:12
9楼
本帖最后由 qzkhssx 于 2014-5-27 13:38 编辑 开心老爸 发表于 2014-5-27 10:31 60A的开关,线长300m,末端短路都不会跳闸的,当然烧线您好, 现在我算了下 功率大概是1200W左右, 我相把总线换成4平方的,把闸刀换成20A的,这样可以么?能留个QQ么,加个好友把
回复
开心老爸
2014年05月27日 15:39:40
10楼
qzkhssx 发表于 2014-5-27 13:33 您好, 现在我算了下 功率大概是1200W左右, 我相把总线换成4平方的,把闸刀换成20A的,这样可以么? …这样是可以的。但鉴于你的供电线路比较长,线路截面6mm2表合适
回复
chunhuaxingxing
2014年05月28日 09:24:57
11楼
学习学习,谢谢
回复