很崩溃,做完了5栋楼的排水立管,当时留套筒完成后,做完排水立管直接吊模,结果甲方水电安装专项检查小组要求全部排水立管穿楼板都需要增设钢套管,哭死,怎么改?求大侠指点,有哪些技术支撑可以要求不加套管的
很崩溃,做完了5栋楼的排水立管,当时留套筒完成后,做完排水立管直接吊模,结果甲方水电安装专项检查小组要求全部排水立管穿楼板都需要增设钢套管,哭死,怎么改?求大侠指点,有哪些技术支撑可以要求不加套管的
2楼
甲方的要求是否有充分的依据?是合同内写了这一条,还是图纸上有这一条要求?就规范来说,50242规范只要求是管道穿楼板必须加套管,并没有强制要求钢套管。也就是说,塑料排水管加塑料套管也是不违反规范的。如果甲方工作能做通的话,加塑料套管,那倒也难度有限,塑料套管纵向锯开个缝,卡到管道外,用PVC胶把锯缝再粘牢,再放到适当的标高上,把套管外与结构板之间进行吊模二次灌浆封堵。
我手上这个项目,图纸设计还特别要求卫生厨房的排水立管穿楼板处不设套管,因为套管外壁与结构板之间、套管内壁与立管外壁之间,有两处渗漏隐患,没有套管就只有一处渗漏隐患了。
就楼主所遇到的这一情况,对你最不利的是50242规范上有明文规定管道过墙和楼板处必须加套管的。想办法跟甲方求求情,不行包几个红包吧,希望能逃过一劫
回复
3楼
这个真得加
回复
4楼
加套管是为了将来更换管道方便么?
回复
5楼
总不能直接楼板上打个洞,穿管子吧
回复