求助,空调安装过程中打孔打坏底筋,该如何处理
weibo_1400896698058
2014年05月24日 10:21:06
只看楼主

求助下各位专业人士,房子是22层的框架结构,我在18F,安装中央空调的时候打了七个孔,安装公司为了排水管的坡度,把最后一个孔打在了梁底的位置,一个断面3跟16mm的钢筋全部打断,把现场图片和本楼层的结构图纸附在附件里面,请各位帮忙看看这种情况到底严不严重,该如何处理。 因为结构图信息较多,打印成图片有些数据看不清楚,把整个楼层的《结构平面布置图及梁平法施工图》附在附件了,洋红色粗线的框选范围是我家的位置,洋红色的圆圈位置是打孔位置。着急死了,请各位画几分钟时间看看,在线等。

IMG_5479.JPG

1629c24fdef2f6d646eb.rar
116 KB
立即下载
免费打赏
weibo_1400896698058
2014年05月24日 10:21:55
2楼
图片上传之后逆时针旋转了90°,各位受累了
回复
zhoufaxi
2014年05月24日 11:36:07
3楼
个人觉的有很大的安全隐患,必经是梁底筋,既然你说的是断面3根16mm的钢筋,有可能底部受力筋全打断了,况且打的位置已超过从支座起的1/3位置底部钢筋受力加大。这种情况你的隔墙千万动不的了。
回复
zhoufaxi
2014年05月24日 11:52:56
4楼
刚又仔细看了下,可以肯定的是底筋全断了,应该是3根18mm 的钢,如何修补请下面的大神回答了。
回复
2014年05月24日 16:58:11
5楼
刚才询问了一家房屋加固公司,说是可以用碳纤维加固,想请问下有这么做过的吗?到底能起到多大作用?
回复
lanyuan080720
2014年05月24日 22:13:24
6楼
钢筋都敢打断,不提前问一下啊
回复
weibo_1400896698058
2014年05月24日 22:50:01
7楼
灭团光环 发表于 2014-5-24 22:13 钢筋都敢打断,不提前问一下啊看了下整个小区,百分之九十的都动到钢筋了,而且很多人根本不想要不要加固这问题的。
回复
weibo_1400896698058
2014年05月25日 09:39:28
8楼
zhoufaxi 发表于 2014-5-24 11:52 刚又仔细看了下,可以肯定的是底筋全断了,应该是3根18mm 的钢,如何修补请下面的大神回答了。再请教下,这种情况主要对楼上影响大还是对自己楼层影响大?
回复
结构入殓师
2014年05月25日 11:40:57
9楼
为什么我在结构图上看不到那根问题梁的配筋啊。孔下面或者附近是不是有门洞啊。要有门洞就更不安全了。
感觉将来要是不出事的话 是下面的墙挽救了你。
现在的装修工人 真尼玛乱搞。真希望哪天看到个新闻说 某装修公司按空调打洞,梁掉下来砸伤中腿。以后就不会乱来了。
回复
zt4608933
2014年05月26日 16:41:42
10楼
你把你打断梁的位置说清楚,是在梁的中间段还是端部,现在的加固方法粘钢或者贴碳纤维的方法都是可以的,主要还是打断梁钢筋的位置!!!
回复
ygq58787
2014年05月26日 17:49:58
11楼
上面有隔墙吗 观察一段时间看看有没有出现裂缝 出现了就要加固 如果荷载不重的话 没有地震应该没事吧 梁的储备 还有板的富余很大