真心求教,地下室6m柱网是选择大板厚合适还是加次梁合适
Lv.0
2014年05月23日 16:45:42
只看楼主

是个2层地下车库的工程,柱网6m*6m,我在地下一层板怎么取出现疑惑,恒载7.0活载2.5,梁高取的300*500,我的做法是不加次梁,板厚取180,局部小板做150,总工说这么做不经济,让我加次梁,板厚控制在120。本人干设计不到2年,经验欠缺,不知道哪种更为经济合理,真心求教大家,遇到这种情况,怎么处理的。先谢谢大家啦!

是个2层地下车库的工程,柱网6m*6m,我在地下一层板怎么取出现疑惑,恒载7.0活载2.5,梁高取的300*500,我的做法是不加次梁,板厚取180,局部小板做150,总工说这么做不经济,让我加次梁,板厚控制在120。
本人干设计不到2年,经验欠缺,不知道哪种更为经济合理,真心求教大家,遇到这种情况,怎么处理的。
先谢谢大家啦!
免费打赏
tingyunkanyu
2015年11月12日 10:11:40
22楼
学习了
回复
偷地雷的
2015年11月12日 13:13:30
23楼
我就采用无梁楼盖设计了。
回复
xuwenbin2012
2015年11月12日 14:59:47
24楼
做成十字梁我觉得最好,超过6米设置两道次梁,这样嵌固端可以选择在基础底部,要是嵌固端在地下室顶板的话,板厚至少是180,双层双向配筋,这个就看你嵌固端选在哪里了,个人觉得嵌固端选在基础底板比较好,但是底板配筋不经济,看总工意思吧
回复
blessing
2015年11月12日 17:18:11
25楼
加梁会经济些,厚板浪费,不过也差不了多少,就看板厚有无特殊要求了。
回复
天涯倦客_
2015年11月12日 23:42:06
26楼
50个CAD技巧
回复
小杨浦
2022年08月14日 00:58:54
27楼
可以做加腋大板,跨度不太大的情况下,加腋大板比加次梁经济
回复

相关推荐

APP内打开