对均压环的设置在《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第3.2.4条中第四小条中有明确的要求,但在我负责的项目施工图纸设计说明又中指出:”均压环均与该层外墙上的所有金属窗、构建、引下线连接“。疑问1:现在都是安装塑钢窗,还需要与均压环连接吗?疑问2:按说明说的,带有”均与该层“的字样,意思是只有在有均压环的层才连接窗框吗?目前我只查到了图集03D501-3《防雷与接地安装》中第39、40页有钢门窗、铝合金门窗与建筑物金属体的连接图,

对均压环的设置在《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第3.2.4条中第四小条中有明确的要求,
但在我负责的项目施工图纸设计说明又中指出:”均压环均与该层外墙上的所有金属窗、构建、引下线连接“。
疑问1:现在都是安装塑钢窗,还需要与均压环连接吗?
疑问2:按说明说的,带有”均与该层“的字样,意思是只有在有均压环的层才连接窗框吗?
目前我只查到了图集03D501-3《防雷与接地安装》中第39、40页有钢门窗、铝合金门窗与建筑物金属体的连接图,
我想找到金属窗或塑钢窗与均压环连接的规范或图集,请知道的人,帮忙告诉规范或图集名称。谢谢

免费打赏
huiyuanjianli
2015年03月18日 22:04:14
12楼
你设计要求 去按照图集去做就欧克
回复
huiyuanjianli
2015年03月18日 22:05:13
13楼
不要那么多墨迹欧克
回复
lyqyzp
2015年07月30日 16:35:28
14楼
貌似塑钢窗没有要求,你看一下设计图纸总说明,如果说明里面有就做,没有就算了!
回复
xiaowei19910327
2015年07月30日 22:37:15
15楼
学习学习!!