对均压环的设置在《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第3.2.4条中第四小条中有明确的要求,但在我负责的项目施工图纸设计说明又中指出:”均压环均与该层外墙上的所有金属窗、构建、引下线连接“。疑问1:现在都是安装塑钢窗,还需要与均压环连接吗?疑问2:按说明说的,带有”均与该层“的字样,意思是只有在有均压环的层才连接窗框吗?目前我只查到了图集03D501-3《防雷与接地安装》中第39、40页有钢门窗、铝合金门窗与建筑物金属体的连接图,
对均压环的设置在《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第3.2.4条中第四小条中有明确的要求,
但在我负责的项目施工图纸设计说明又中指出:”均压环均与该层外墙上的所有金属窗、构建、引下线连接“。
疑问1:现在都是安装塑钢窗,还需要与均压环连接吗?
疑问2:按说明说的,带有”均与该层“的字样,意思是只有在有均压环的层才连接窗框吗?
目前我只查到了图集03D501-3《防雷与接地安装》中第39、40页有钢门窗、铝合金门窗与建筑物金属体的连接图,
我想找到金属窗或塑钢窗与均压环连接的规范或图集,请知道的人,帮忙告诉规范或图集名称。谢谢
2楼
本帖最后由 yx123698 于 2014-5-23 16:10 编辑
没有均压环的图集貌似 给你个金属窗防雷装置做法 P25
回复
3楼
yx123698 发表于 2014-5-23 16:07 没有均压环的图集貌似 给你个金属窗防雷装置做法 P25谢谢你啊,还有那个金属窗连接均压环, 要从多少层做起。记忆里以前干过的工地好像是10层以上。
回复
4楼
详见第11.3.3
回复
5楼
金属窗、塑钢门窗的做法和上面的图集一样做法。
回复
6楼
塑钢窗也是要做防雷的,我们这里的防雷办要求的,因为塑钢窗里面有类似槽钢的加固条;
回复
7楼
yx123698 发表于 2014-5-25 09:10 详见第11.3.3谢谢大神,您的解答完全解决了我的疑问,准确想尽,再次感谢!!
回复
8楼
谢谢大神,您的解答完全解决了我的疑问,准确想尽,再次感谢!!
回复
9楼
下载了,多谢了
回复
10楼
谢谢!!!!!!!!!
回复
11楼
yx123698 发表于 2014-5-23 16:07 没有均压环的图集貌似 给你个金属窗防雷装置做法 P25看是几类建筑,不是随意的说的。
回复