四层半框架,柱子问题!
kun_168
kun_168 Lv.2
2014年05月23日 09:49:39
只看楼主

本帖最后由 kun_168 于 2014-5-23 09:55 编辑 四层半框架,占地9.6*9.2米,楼面两方向各挑(飘)出1.5米,共10根柱子,中间3根400*400,其余400*300,请问是否可行?主要是担心北面三根400*300的柱子不够力,因为那一面要(飘)挑出1.5m,请哪位大哥帮忙算一下,是否够力,急啊!万分感谢!

本帖最后由 kun_168 于 2014-5-23 09:55 编辑

四层半框架,占地9.6*9.2米,楼面两方向各挑(飘)出1.5米,共10根柱子,中间3根400*400,其余400*300,请问是否可行?
主要是担心北面三根400*300的柱子不够力,因为那一面要(飘)挑出1.5m,请哪位大哥帮忙算一下,是否够力,急啊!万分感谢!
1.JPG
6.JPG

2.JPG
3.JPG
5.JPG
4.JPG



1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG

免费打赏
honye123
2014年05月25日 11:10:55
22楼
kun_168 发表于 2014-5-23 11:49 边柱我算了是1.09,不知道对不对!这样可以吗?不知道你边柱算的1.09是怎么算的?按5层算,我算最大那个(北边中间那个)0.8都不到。唉!不知道你现在跟施工队谈成怎么样了,你也别听他一句“不行”,我一句“行”的。你还是把平面图给做结构设计的帮录入算一下吧,这样梁、板的钢筋也好知道布设成啥样。我也做了一年多的结构设计,要是说一、两层按经验来建还行,4层半的框架结构不需要结构施工图也能把房子建起来,我还真是第一次听说。
回复
kun_168
2014年05月26日 09:51:51
23楼
honye123 发表于 2014-5-25 11:10 不知道你边柱算的1.09是怎么算的?按5层算,我算最大那个(北边中间那个)0.8都不到。唉!不知道你现在跟 …施工队的工头说没问题,只是以前一些做泥水的师傅说有点担心,叫我改成400*400的,还想请教个问题,柱子的钢筋上、下层是电焊连接好还是冷接(扎)好呢?
回复
honye123
2014年05月27日 09:48:20
24楼
柱子的纵筋当然是焊接好一点,如果采用绑扎说明这个施工对有些落伍了。
回复
w1499768696
2014年05月27日 12:44:57
25楼
长见识了,:)
回复
无名小辈
2014年05月27日 12:47:35
26楼
情况说的不够具体啊
回复
kun_168
2014年05月27日 14:31:55
27楼
honye123 发表于 2014-5-27 09:48 柱子的纵筋当然是焊接好一点,如果采用绑扎说明这个施工对有些落伍了。主要是担心焊接质量达不到要求!
回复
honye123
2014年05月28日 00:57:41
28楼
kun_168 发表于 2014-5-27 14:31 主要是担心焊接质量达不到要求!单面焊10倍钢筋直径,双面焊5倍钢筋直径。叫施工队把焊缝弄得饱满些就行了。不过说真的,不经过计算,梁的钢筋布设都没一个准度,到时候可能造成有些梁钢筋浪费;有些梁钢筋不足,浪费的还好(估计你们也弄不到超筋),就怕存在个别梁筋严重不足的情况,这真叫人担心。针对你的房子,建议你注意受力比较大的梁,到时候对这些梁钢筋加大一些。比如:跨度大、有洗手间的梁;有多条次梁搭在同一主梁;悬臂梁(即从屋内挑出支撑阳台的梁),特别是二层的悬臂梁。
回复
lw5420
2014年05月28日 01:36:28
29楼
我看图上钢筋都是在一个截面断的?接头率打算做100%?最好不宜大于50
回复
kun_168
2014年05月28日 11:55:29
30楼
honye123 发表于 2014-5-28 00:57 单面焊10倍钢筋直径,双面焊5倍钢筋直径。叫施工队把焊缝弄得饱满些就行了。不过说真的,不经过计算,梁的 …主梁钢筋准备用直径25的,悬臂梁准备做吊筋,不知道可行不?
回复
kun_168
2014年05月28日 12:01:28
31楼
honye123 发表于 2014-5-28 00:57 单面焊10倍钢筋直径,双面焊5倍钢筋直径。叫施工队把焊缝弄得饱满些就行了。不过说真的,不经过计算,梁的 …49145024914503491450449145054914506施工队现在把柱子搭接处的钢筋掰成这样,会不会有问题啊?急啊!
回复

相关推荐

APP内打开