四层半框架,柱子问题!
kun_168
kun_168 Lv.2
2014年05月23日 09:49:39
只看楼主

本帖最后由 kun_168 于 2014-5-23 09:55 编辑 四层半框架,占地9.6*9.2米,楼面两方向各挑(飘)出1.5米,共10根柱子,中间3根400*400,其余400*300,请问是否可行?主要是担心北面三根400*300的柱子不够力,因为那一面要(飘)挑出1.5m,请哪位大哥帮忙算一下,是否够力,急啊!万分感谢!

本帖最后由 kun_168 于 2014-5-23 09:55 编辑

四层半框架,占地9.6*9.2米,楼面两方向各挑(飘)出1.5米,共10根柱子,中间3根400*400,其余400*300,请问是否可行?
主要是担心北面三根400*300的柱子不够力,因为那一面要(飘)挑出1.5m,请哪位大哥帮忙算一下,是否够力,急啊!万分感谢!
1.JPG
6.JPG

2.JPG
3.JPG
5.JPG
4.JPG



1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG

免费打赏
honye123
2014年05月28日 12:51:29
32楼
从图可以看出,估计柱纵筋搭接长度有差不多一米了吧,这足够了。而且有一点做得很好,就是按照我说的多加了一个菱形箍筋,照此看来,柱子已经足够稳固了,不用担心。不过预埋筋一定得扳直再搭接,像最后那幅图其中一根预埋筋没扳直,所以绑扎得不好。上部楼层要求他们这点做好点,还有就是我现在看不到柱子纵筋的顶端,纵筋顶端一定不能再是同一高度,因为到时后要错开搭接才行。
回复
kun_168
2014年05月28日 12:55:10
33楼
honye123 发表于 2014-5-28 12:51 从图可以看出,估计柱纵筋搭接长度有差不多一米了吧,这足够了。而且有一点做得很好,就是按照我说的多加了 …错开搭接?他们准备整栋楼都采用绑扎的方式来搭接了,绑扎也要错开高度吗?
回复
honye123
2014年05月28日 13:19:29
34楼
kun_168 发表于 2014-5-28 12:01 施工队现在把柱子搭接处的钢筋掰成这样,会不会有问题啊?急啊!没仔细看前面几张图,预埋筋确实错位了很多,而且预埋筋又比后面两张图的短许多。不过也没有办法纠正错位问题了,可以的话,叫施工队对那几个柱子的纵筋从新植筋。不行的话,至少对搭接部分加焊接工作。
回复
qq_1397646770734
2014年05月29日 10:47:16
35楼
应该还可以吧
回复

相关推荐

APP内打开