这样的建筑违反《高归》么?
qq_1400729357711
2014年05月22日 15:11:54
只看楼主

26层的高层,一梯三户的单元楼,入户门全部开在前室。最右下角是我的入户门,门右边是消火栓,消火栓打开就遮挡住我的入户门。我的入户门边的墙是后来加砌的,安装了防火门,为了应付消防验收的,原图纸上有没有不得而知。现在情况是消火栓被关在防火门和我的入户门之间,空间2平方米左右。防火门打开就挡住电梯一点,可能伤害进出电梯的人。请问这样的改变能符合消防法、防火建筑规范等规定么?算不算擅自更改方案?


2014年05月27日 11:15:18
12楼
本帖最后由 jw120876183 于 2014-5-27 11:17 编辑

加墙是因为不能有3户的门直接开向前室,加隔墙了,你门口的消火栓如果不用到其它户,不算违规,如果要用到其它户,那算违8.4.3第3款:室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。
当然,那位置是不恰当,对于住宅,消火栓是可以放到前室的,为什么不放前室呢
回复
qq_1400729357711
2014年05月28日 10:41:27
13楼
jw120876183 发表于 2014-5-27 11:15 加墙是因为不能有3户的门直接开向前室,加隔墙了,你门口的消火栓如果不用到其它户,不算违规,如果要用到其 …消火栓的位置已经固定死了,墙是临交房的时候砌的,开发商说是原图纸上就有,谁TM知道!这墙砌的我火直冒,当初怎么设计的,脑子进水了!另外,外面还有一个消火栓,只能说开发商为了避开高归,完全不顾住户的实际使用,靠!
回复
yaozi33
2014年05月28日 12:41:18
14楼
路过,学习@@@@@
回复
lp86617
2014年05月28日 16:08:39
15楼
我在现场遇到过消防栓直接装在家门口的 业主非常的郁闷
回复
chjx37-163
2014年05月28日 23:16:51
16楼
过来学习一下!!!
回复
df47267891
2014年06月24日 17:36:23
17楼
消火栓应放在走道等便于取用的地点,你这直接加防火门给隔到里面了应该不行吧,实在不明白为了应付验收才加的那面墙到底是什么意思,防火分隔?不应该吧.....不过开防火门轻微挡消防电梯这个高规里真没说...