中间是三幢98米住宅,两边各一个150的超高层的消防系统设计。
w-jwei
w-jwei Lv.12
2014年05月22日 14:51:51
只看楼主

各位,请问下,有个建筑综合体,中间是98米的三幢住宅,两边分别是高150米酒店与150米的办公楼,下部是整个三层的地下室,三层的裙房也相连。办公最高的避难层在98米处,酒店的最高避难层在93米处,第1个避难层都在34米处,消防系统如何设计?方案一、如果按一个消防系统考虑(暂不考虑酒店公司要求消防系统分开考虑):共用一个消防水池,共用一个消防转输泵,在93米处的酒店,98米处的办公避难层设转输水箱与高区消防加压泵。下面和住宅是低区,由地下室的低区消防泵负责。

方案二、按一个消防系统。共用一个消防水池,共用一个消防转输泵,98米处的办公避难层设转输水箱与高区消防加压泵,高区泵出水管引消防管(喷淋与消火栓各两根去酒店的高区)。下面和住宅是低区,由地下室的低区消防泵负责。那个好,或是有其它的方案?
方案三,当然如果消防系统按办公与酒店分开考虑,住宅一其中一个合用。这没有上面的问题,但是做两个消防水池与泵房,造价高。

合用消防系统,就方案一,二,那个可行,有没有更好的方案?

先谢了!