PC级双电源能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE摘自中华人民共和国国国家标准GB 14048.11-2008双电源自动转换开关若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。
PC级双电源 能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE 摘自中华人民共和国 国国家标准GB 14048.11-2008 双电源自动转换开关若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。 第二类为PC级,一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 OTM_C PC级双电源转换开关说明书中介绍 具有隔离功能 开关断口可见,开关状态一目了然、 可短时承受过载及短路电流 可带负载切换可靠的机械及电气联锁, 确保用电安全 |
OT(16-160A)系列隔离开关 OT隔离开关被广泛地用作各类低压开关柜的主开关、各类电机的就地隔离开关以及其它电气设备的维修开关。OT隔离开关的电流等级从16A到3150A,额定电压为690V 隔离开关一般作为主开关在低压开关柜中使用,用于配电、起动/停止电机和维修期间隔离负载。 |
此图中的 进线接OT隔离开关然后进OTM双电源。 问此设计合理吗?带负荷切换可以吗? |