关于剪力墙结构中的框架柱的处理
yuanwei103
yuanwei103 Lv.12
2014年05月21日 19:24:46
只看楼主

最近在做一工程,剪力墙结构体系(框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%),根据高规8.1.3条框架部分要按框架剪力墙结构设计。根据条文说明要进行8.1.4条,对框架柱进行剪力调整,0.2v系数调整。以前只是在计算的时候框架的抗震等级按框架剪力墙取。没有对0.2v系数进行调整。问下大家一般怎么处理的。

2014年05月23日 10:19:32
2楼
一两个柱子承受0.2倍的基底剪力,根本就承受不了的
朱总的书上就说了 可以不考虑
回复
yuanwei103
2014年05月23日 10:25:29
3楼
dw8406513 发表于 2014-5-23 10:19 一两个柱子承受0.2倍的基底剪力,根本就承受不了的朱总的书上就说了 可以不考虑达不到0.2,进行剪力调整满足0.2V0和1.5Vf.max最小值就行了
回复
yuanwei103
2014年05月23日 10:26:15
4楼
dw8406513 发表于 2014-5-23 10:19 一两个柱子承受0.2倍的基底剪力,根本就承受不了的朱总的书上就说了 可以不考虑我看他的高规解析里面没有说的很清楚
回复
无名小辈
2014年05月23日 13:03:50
5楼
进行剪力调整满足0.2V0和1.5Vf.max最小值就行了

回复
eldertiger
2014年05月27日 10:53:25
6楼
只有一两个柱子的话,怎么可能形成抗震的第二道防线呢?
形成不了你还考虑什么0.2V0调整?
回复
yuanwei103
2014年05月27日 14:08:52
7楼
eldertiger 发表于 2014-5-27 10:53 只有一两个柱子的话,怎么可能形成抗震的第二道防线呢?形成不了你还考虑什么0.2V0调整?你看看规范和条文说明,规范可能对剪力墙结构中框架柱进行剪力调整
回复
tumuzhangxia
2014年07月18日 08:54:10
8楼
路过,学习啦!
回复
小李美刀
2014年09月22日 10:22:21
9楼
路过了,学习了
回复
xsh3555
2014年10月28日 13:29:38
10楼
一两个柱子承受0.2倍的基底剪力,根本就承受不了的
剪力墙承担倾覆力矩超过90%那就是剪力墙结构,不用考虑0.2Q
回复
设计小兵
2014年10月31日 13:38:40
11楼
无名小辈 发表于 2014-5-23 13:03 进行剪力调整满足0.2V0和1.5Vf.max最小值就行了这样处理可行,谢谢分享。
回复