梁的下部筋能不能像上部筋那样在弯矩小处截断
t--man
t--man Lv.3
2014年05月21日 17:13:00
只看楼主

最近做图纸会审,梁的上部钢筋满足条件的已经在跨中三分一处截断了。但是图纸上所有的下部钢筋都是锚入支座的,没有在跨中三分一范围外截断。问设计,结构的说不可以截断的no,规范也没有。但是咱们翻了11图集有相关的说法,下部钢筋符合条件是可以截断的,取十分一净跨。翻出来后,结构工程师不说不能截断了,他说but审图是不给通过的。然后,咱提到了转换层,结构工程师立马说:“怎么啊,转换层的梁你们还想截断啊?!”咱说:“为啥不能啊,转换层很屌吗?只要满足受力不就行了吗?”后来再说,结构工程师脸就黑了,大家就都没说啥了,他说要回去请示领导。

按照结构计算我们认为是可以截断的,估计要结构工程师回去再验算工作量太大了他不肯了,就jb瞎说。
诸位前辈,你们说能不能截断,在实际施工上又是怎么做的。



免费打赏
t--man
2014年05月22日 17:17:55
22楼
whs111 发表于 2014-5-22 15:22 不能截断,特别是转换梁,梁是受拉构件下部钢筋不够的。如是一般受力梁可以截断,但位置应按包络图截断。真心请教。像下部最底下的钢筋不截断,但是二排的结构计算符合的话也不能截断吗?还有您说一般梁可以截断在施工操作上是这样的吗,有没有相关的规范啊,除了11g?我意思也是按照包络图的截断。结构图上所有的梁都没有截断的,按理说不可能所有的都不符合截断条件吧。您有一朋友结构老卢:lol
回复
t--man
2014年05月22日 17:26:33
23楼
老虎的蛋挞 发表于 2014-5-22 13:54 楼主那么牛B 你家人知道不。要毛设计啊。盖什么楼,您点根烟站一边 随便吱吱2声不就完事了。我觉得你最牛逼。我是学结构的,也是由施工方转甲方的。也不知道您是属于什么方,但有一点可以肯定,那就是您还年轻。趁年轻问几个问题我看不丢脸。我提的那个问题,自己讨论过总比没讨论过的好吧?我觉得您没细想过就指挥施工才叫“要毛设计啊。盖什么楼,您点根烟站一边 随便吱吱2声不就完事了”
回复
qinhaojun
2014年05月22日 17:28:19
24楼
t–man 发表于 2014-5-22 17:17 真心请教。像下部最底下的钢筋不截断,但是二排的结构计算符合的话也不能截断吗?还有您说一般梁可以截断 …现有的模型计算软件无法直接表示是否可以截断,如果验算就要一条梁一条梁的验算,不夸张地说,设计的工作量直接翻倍,你要是设计费也翻倍,那我可以考虑去做,不然出着白菜价还想买白粉,当设计师都是傻子啊
回复
t--man
2014年05月22日 17:32:46
25楼
alwayson 发表于 2014-5-22 13:05 转换层的梁肯定不能断啊,受力复杂,没必要抠这么一点钢筋,至于其他的梁,你说的11G101上有做法的,可以断 …谢谢您的回复,不是说指望能省下多少钱。就是觉得这个问题懂总比不懂的好,当然我承认纠这个问题也跟结构工程师回答我们问题时一副老气横秋的样子有关,碰上嚣张点的咱们不想服软啊不是吗。当然转换层能断我也保留不提,毕竟像您说的受力复杂。还有地下室您也是这么操作的吗,上部筋也断下部筋也断么?有没有什么新规范说不能断啊?
回复
2014年05月22日 18:58:18
26楼
楼猪,先问候你全家,结构师一副老气横秋的样子,你就可以乱提意见了吗?
还是施工转甲方的,没做过设计,没看多少规范,一看就是什么都不懂得,就会在现场搬搬砖。
回复
苦逼青年
2014年05月22日 20:28:39
27楼
理论上是可以截断的。但是考虑到结构设计的不确定因素以及施工的一些缺陷,还是不要截断好
回复
夜幕将离
2014年05月22日 22:44:19
28楼
:“怎么啊,转换层的梁你们还想截断啊?!”咱说:“为啥不能啊,转换层很屌吗?只要满足受力不就行了吗?”后来再说,结构工程师脸就黑了,大家就都没说啥了,他说要回去请示领导。

人家没当场发脾气算是素质好了。
总会有一些虚荣的人,觉得挑一挑设计的问题就感觉自己很有水平似的。
回复
结构入殓师
2014年05月23日 08:32:09
29楼
t–man 发表于 2014-5-22 17:26 我觉得你最牛逼。我是学结构的,也是由施工方转甲方的。也不知道您是属于什么方,但有一点可以肯定,那就 …论坛而已。搞搞气氛而已。何必那么当真。设计施工本来就是相互合作的。现在的局面成了对立了。。。哎。本是同根生,相煎何太急。学结构和做设计是两码事!我不是质疑你。你换位思考一下就明白了。毕竟安全第一。
回复
杨帆起航
2014年05月23日 09:03:23
30楼
t–man 发表于 2014-5-22 17:32 谢谢您的回复,不是说指望能省下多少钱。就是觉得这个问题懂总比不懂的好,当然我承认纠这个问题也跟结构 …嗯,有钻研精神很好,我刚做过一个8°区的转换结构,转换梁做到了1000X1500,里面加了型钢,钢筋都是全部贯通的,要进行性能设计的,中震不屈服和弹性来设计。至于地下室,一般来说,假如有消防车道经过的梁,由于活载很大,导致了梁下部两端很小,中间很大。这个时候我们一般选择断开钢筋。譬如说,下部要陪10跟26,两排配置的话,上部4跟,下部6跟,这个时候上部4跟就可以选择断开。
回复
ysden333
2014年05月23日 09:23:26
31楼
想想截断的工作量,那点费用还不一定够现在的人工费,而且存在较大的安全影响,地震作用下构件的受力不是简单的二维作用力。