电气PVC线管没有dn75的线管吗
w02tt
w02tt Lv.9
2014年05月21日 15:36:00
只看楼主

我这边的项目在预埋电气线管的时候dn75的线管时用PVC排水管,施工单位说市场没有dn75的线管才用PVC排水管,是真的吗,因为排水管的连接头处拉电线时会磨坏电线皮,而且也是不允许用电线电缆穿排水管的,这种情况我该怎么做呢,请大家帮帮忙,谢谢

我这边的项目在预埋电气线管的时候dn75的线管时用PVC排水管,施工单位说市场没有dn75的线管才用PVC排水管,是真的吗,因为排水管的连接头处拉电线时会磨坏电线皮,而且也是不允许用电线电缆穿排水管的,这种情况我该怎么做呢,请大家帮帮忙,谢谢
免费打赏
w02tt
2014年05月22日 14:21:09
3楼
是的,可以改用钢管,但施工单位说PVC电线管是不是真的没有dn75的,可以定做吗
回复
yx123698
2014年05月22日 17:46:03
4楼
没有DN75的PVC管
回复
oyyishan
2014年06月21日 11:38:59
5楼
有的吧,但塑料管都是用de或Φ表示的没有用DN表示的
回复
xuzisheng2006
2014年06月22日 18:00:10
6楼
可以做变更成scdn75 管 u-pvc 排水 和 u-pvc线管 主要就是配方的比例问题 排水添加钙粉多些 线管塑料粒子比例较多。厂家可以给定制,不过得有量
回复