仓库的K200喷头可以做上喷不
raile
raile Lv.3
2014年05月21日 15:05:40
只看楼主

仓库的K200喷头可以做上喷不?在线等

仓库的K200喷头可以做上喷不?
在线等
免费打赏
raile
2014年05月21日 16:43:18
2楼
自己顶一下,懂的回答啊,再加个问题,K200的喷淋系统,支管可以带多少个喷头
回复
joinmiller
2014年05月30日 17:52:09
3楼
本帖最后由 joinmiller 于 2014-5-30 17:53 编辑 raile 发表于 2014-5-21 16:43 自己顶一下,懂的回答啊,再加个问题,K200的喷淋系统,支管可以带多少个喷头K200的直立型喷头通常设置在最大净高度不大于10.7m的仓库内。如果仓库的最大净高度大于10.7m就必须设置下垂型喷头。仓库喷淋系统建议采用环状供水管网。支管采用DN100或DN80的,不需要变径。若采用树状管网供水。每个支管起端采用DN100的支管,末端采用DN50的支管。最多带6个喷头。
回复
梦就在
2014年06月03日 10:58:45
4楼
学习了,谢谢了。
回复
gjjzhy
2014年06月04日 09:05:32
5楼
仓库不是9m么,怎么是10.7m?
回复
nanahy123
2014年11月10日 17:35:33
6楼
同学习,多谢
回复
myc974202
2015年12月26日 09:09:54
7楼
joinmiller 发表于 2014-5-30 17:52 K200的直立型喷头通常设置在最大净高度不大于10.7m的仓库内。如果仓库的最大净高度大于10.7m就必须设置 …仓库喷淋系统建议采用环状供水管网。支管采用DN100或DN80的,不需要变径。若采用树状管网供水。每个支管起端采用DN100的支管,末端采用DN50的支管。最多带6个喷头。请问这条相关依据在哪本规范有?
回复
ewingxu
2016年02月03日 10:21:52
8楼
myc974202 发表于 2015-12-26 09:09 仓库喷淋系统建议采用环状供水管网。支管采用DN100或DN80的,不需要变径。若采用树状管网供水。每个支管起 …通过水力计算得来的,详参考《喷归》第九章节!
回复

相关推荐

APP内打开