负荷分级及供电要求
qq970440960
2014年05月21日 14:44:28
只看楼主

1 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级,并应符合下列规定:1 符合下列情况之一时,应视为一级负荷1)中断供电将造成人身伤亡时。2)中断供电将在经济上造成重大损失时。3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。2 在一级负荷中,当中断供电将造成重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷中特别重要的负荷。

1

电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失

上所造成的影响程度进行分级,并应符合下列规定:


1

符合下列情况之一时,应视为一级负荷


1

)中断供电将造成人身伤亡时。


2

)中断供电将在经济上造成重大损失时。


3

)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。


2

在一级负荷中,

当中断供电将造成重大设备损坏或发生中毒、

爆炸和火灾

等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷

中特别重要的负荷。


3

符合下列情况之一时,应视为二级负荷


1

)中断供电将在经济上造成较大损失时。


2

)中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。


4

不属于一级和二级负荷者应为三级负荷


2

一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受

到损坏。


3

一级负荷中特别重要的负荷供电,应符合下列要求:


1

除应由双重电源供电外,

尚应增设应急电源,

并不得将其它负荷接入应急

供电系统。


2

设备的供电电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求。


4


下列电源可作为应急电源:


1


独立于正常电源的发电机组。


2


供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。


3


蓄电池。


4


干电池。


5


应急电源应根据允许中断供电的时间选择,并应符合下列规定:











1


允许中断供电时间为

15s

以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。


2


自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,

可选用带有自动投入装

置的独立于正常电源之外的专用馈电线路。


3


允许中断供电时间为毫秒级的供电,

可选用蓄电池静止型不间断供电装置

或柴油机不间断供电装置。


6


应急电源的供电时间,应按生产技术上要求的允许停车过程时间确定。


7


二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困

难时,二级负荷可由一回

6kV

及以上专用的架空线路供电。


8

各级负荷的备用电源设置可根据用电需要确定,备用电源必须与应急电源

隔离。