悬挑三米的H型钢梁要用多大的型钢!!!急
g77054979
g77054979 Lv.2
2014年05月21日 11:53:15
只看楼主

如题,要悬挑三米。梁只能依靠原钢混的主梁,规格是600*400。现在要往外悬挑三米。上面要铺楼承板,不知道用H(300~200)*150*6*8的型钢够不够。望大家指点。

如题,要悬挑三米。梁只能依靠原钢混的主梁,规格是600*400。现在要往外悬挑三米。上面要铺楼承板,不知道用H(300~200)*150*6*8的型钢够不够。望大家指点。
免费打赏
花田少年
2014年05月21日 13:57:38
3楼
提供悬挑梁的间距,和楼承板的荷载(或者楼承板的用途),另600*400是钢梁还是混凝土梁
回复
g77054979
2014年05月22日 09:30:03
4楼
600*400是混凝土梁截面。钢梁是准备依托混凝土梁为支撑点的。梁上铺10CM楼承板,活载2KN/㎡就可以了。急啊
回复
g77054979
2014年05月22日 09:35:20
5楼
总长是17.75M,梁间距是3.55m。
回复
梦幻泡面
2014年05月22日 11:56:10
6楼
理正钢连续梁计算,你值得拥有
回复
小树监护人
2014年05月22日 13:07:54
7楼
g77054979 发表于 2014-5-22 09:30 600*400是混凝土梁截面。钢梁是准备依托混凝土梁为支撑点的。梁上铺10CM楼承板,活载2KN/㎡就可以了。急啊主要问题不在与钢梁截面,而在与原来的混凝土梁承载能力够不够,钢梁与混凝土梁是怎样的连接关系
回复
结构入殓师
2014年05月22日 13:45:18
8楼
与其你在这里着急不如你画个图把条件说清楚啊。你说的总长和梁间距是哪个的啊! 亲!癌魔能助!
回复
天地不言
2014年05月23日 08:34:50
9楼
配图说明比较好。
回复
syqhus
2014年05月23日 09:20:41
10楼
你说的那个小钢梁肯定不够 强度和挠度都不够 你说的悬挑的钢梁 挠度要多重视 在混凝土上挑钢梁3M 钢梁下应该加支撑 做成三脚架
回复
g77054979
2014年05月23日 10:06:12
11楼
不加三脚架支撑系统的话是不是挑不起来?