正在施工的某工程,基础承台内要求涂刷4厚高聚物改性沥青涂膜满,此后满铺热熔4厚SBS改性沥青防水卷材。但是多种原因,承台内不断有水渗出来,用堵漏王效果不大,始终无法干燥,请问如何施工防水涂料和卷材?
正在施工的某工程,基础承台内要求涂刷4厚高聚物改性沥青涂膜满,此后满铺热熔4厚SBS改性沥青防水卷材。但是多种原因,承台内不断有水渗出来,用堵漏王效果不大,始终无法干燥,请问如何施工防水涂料和卷材?
2楼
等高手详答学习!!!
回复
3楼
降水,给水位降下去之后,施工防水,施工防水保护层 钢筋 混凝土 快速给防水材料压力抵抗地下室水压力
回复
4楼
甲方施工员 发表于 2014-5-21 09:29 降水,给水位降下去之后,施工防水,施工防水保护层 钢筋 混凝土 快速给防水材料压力抵抗地下室水压力连着几天下雨,地质为砂卵石层,基坑面积很大,一时半会水是降不下去的,亲还有别的办法吗?
回复
5楼
云风 发表于 2014-5-21 09:36 连着几天下雨,地质为砂卵石层,基坑面积很大,一时半会水是降不下去的,亲还有别的办法吗?没有其他好的办法了,本身防水带水作业就是不允许的,严重影响防水效果,建议局部降水,局部施工
回复
6楼
首先应该考虑降水,如楼上所述。因雨水多,排水量大,建议在每承台边挖个简易的排水沟、集水井,进行局部降水,采取烘干措施,达到条件立即做防水,可以分块做,局部浇筑,垫层做上就好多了。浇筑一块少一块。
回复
7楼
本帖最后由 binghexcl 于 2014-5-21 10:55 编辑
砂卵石层
基础上面做盲沟
基础整体或局部降水
回复
8楼
插个小管子导流,缩小渗水面积,然后用堵漏王。如果渗水面积大,用麻丝和快硬水泥堵漏,应该没有问题。如果干燥慢就采用太阳灯烤,如果太阳灯烤慢就变更防水材料,现在有水性的防水材料,效果也比较好:victory:。
回复
9楼
旁边挖个集水坑抽水,水抽完抓紧时间做。
回复
10楼
基坑降水或者局部降水
回复
11楼
可能施工赶到雨季了,这样只能弄出一块是一块了。
回复