框架梁支座配筋计算出现相对受压区高度为负值
wlj1015757802
2014年05月21日 08:44:25
只看楼主

由于考虑地震作用,在框架梁支座底部配置了受拉钢筋,出现一个问题,在进行上部支座负弯矩配筋时,此时就是双筋梁,相对受压区高度为负值,怎么办?这是什么回事?就是as 为负了

由于考虑地震作用,在框架梁支座底部配置了受拉钢筋,出现一个问题,在进行上部支座负弯矩配筋时,此时就是双筋梁,相对受压区高度为负值,怎么办?这是什么回事?
就是as 为负了
免费打赏
lanyuan080720
2014年05月21日 08:50:05
2楼
我也不清楚
回复
一号楼梯
2014年05月21日 09:40:55
3楼
在较强地震作用下,梁端有可能出现较大正弯矩,为了防止下部钢筋过早屈服,混规11.3.6规定框架梁截面底部和顶部纵向钢筋面积比值,一级抗震不应小于0.5,二三级不应小于0.3。从你的情况来看,相对受压区高度为负值,说明你下部钢筋配的比上部钢筋还多,承载力是可以保证的。但是破坏机制是怎么样的,我也有点糊涂了。
回复
布丁鱼
2016年01月20日 17:00:53
4楼
那就有可能受压钢筋不能屈服,梁强度过高,会形成强梁弱柱
回复