GGD柜能放多少元件的问题
qq_1398393756731
2014年05月20日 11:34:05
只看楼主

请问GGD柜用1000宽*600深*2200高,装得下2个600A刀闸和14个100M的塑壳短路器吗?双面安装。还有每个出线回路配3个电流互感器,总共就是42个电流互感器,能装的下吗?我想ggd柜的布置应该是比较灵活的。能帮我看一下吗?

请问GGD柜用1000宽*600深*2200高,装得下2个600A刀闸和14个100M的塑壳短路器吗?双面安装。还有每个出线回路配3个电流互感器,总共就是42个电流互感器,能装的下吗?

我想ggd柜的布置应该是比较灵活的。能帮我看一下吗?


免费打赏
xiaochuan_xuzhou
2014年05月21日 14:04:06
2楼
这个没有问题 用HD11
回复
hunduoluo
2014年05月22日 15:01:14
3楼
好装的 , 刀开关可以装同一面 装一排, 断路器前后各一排 ,一排7个100的很好装的,电流互感器用LMZJ1-0.5 固定在梁上的那种. 不知道回答的迟不迟!
回复
mqsyxymjr
2014年05月23日 07:53:20
4楼
楼主好人呀
回复
zhqinyu0314
2014年05月24日 10:25:07
5楼
一般都是那么装的,前后安装,互感器品字型安装,没问题的。可以再图纸上模拟一下的哈!
回复
月下恋
2014年06月05日 17:19:45
6楼
这个应该可以有
回复

相关推荐