KTV新风排气设计,新手,请指教
qq_1396486946024
2014年05月20日 11:27:39
只看楼主

手上现在有个KTV的项目要做空调系统,新风排气系统。请教一下,如果做风冷模块水机的话,吊式新风机的冷量要计入总制冷量吗,需要增大主机制冷量吗,还有末端总制冷量与主机制冷量的比值取多少,新风量与排气量怎么算,卫生间排气需要单独考虑吗?

手上现在有个KTV的项目要做空调系统,新风排气系统。请教一下,如果做风冷模块水机的话,吊式新风机的冷量要计入总制冷量吗,需要增大主机制冷量吗,还有末端总制冷量与主机制冷量的比值取多少,新风量与排气量怎么算,卫生间排气需要单独考虑吗?

平面图.jpg

免费打赏
半日浮云
2014年05月21日 10:58:29
2楼
新风机的冷量肯定要计入总负荷中的,末端总负荷与主机负荷我们这边取0.8的系数,新风量和排气量按规范上的要求取值就好(KTV的规范上如果没有可参考餐饮),卫生间的排气要单独做排气系统的
回复
qq_1396486946024
2014年05月21日 11:18:29
3楼
半日浮云 发表于 2014-5-21 10:58 新风机的冷量肯定要计入总负荷中的,末端总负荷与主机负荷我们这边取0.8的系数,新风量和排气量按规范上的要 …感谢了,那么排气呢,是直接做风管用轴流风机排风,还是排气扇?(包括卫生间和,室内两个部分)
回复
qq_1396486946024
2014年05月21日 11:20:54
4楼
半日浮云 发表于 2014-5-21 10:58 新风机的冷量肯定要计入总负荷中的,末端总负荷与主机负荷我们这边取0.8的系数,新风量和排气量按规范上的要 …还有这种方式的新风排气,和用全热回收的交换机比较的话那个更好,怎么选择。
回复
半日浮云
2014年05月21日 13:51:05
5楼
KTV的卫生间一般是采用排气扇排气至统一的排气管道(可采用PVC管道或是其它材质风管),在排气管道总管出墙处或是接于建筑总排气管处加装离心排风机(必须安装止回风阀)。
回复
半日浮云
2014年05月21日 13:53:19
6楼
海蓝之恋 发表于 2014-5-21 11:20 还有这种方式的新风排气,和用全热回收的交换机比较的话那个更好,怎么选择。这两种各有优势,但考虑到KTV是商业场所,人流量大,对客气质量要求高,一般会采用独立新风系统及独立排气系统