11G101代表是2011出来的吗?12G901代表是2012年出来的吗?
yanneng168
Lv.8
2014年05月20日 11:00:55
来自于
结构资料库
+
关注
取消关注
只看楼主
11G101代表是2011出来的吗?12G901代表是2012年出来的吗?04G101代表是2004年出来的吗?
11G101代表是2011出来的吗?12G901代表是2012年出来的吗?04G101代表是2004年出来的吗?
免费打赏
yanneng168
2014年05月20日 14:43:44
2楼
顶起,有没有大虾来解答下
回复
wangyexiao
2014年05月20日 19:02:05
3楼
代表本图集的编制年份
回复
xiaoqisqx
2014年07月25日 22:04:33
4楼
12G901,是对11G101的深化设计~更详细,有钢筋具体穿插图,拉筋,剪力墙分布筋的排布起始位置等等
回复
老虎下山
2014年07月28日 08:25:18
5楼
是的,代表本图集的编制年份。
回复
co1441105838819
2016年01月06日 14:17:49
6楼
顶顶顶你顶顶顶你顶顶顶你
回复
相关推荐
剪力墙端部是转角暗柱,在GFY2012中水平筋是伸到端部弯折10d,与11G和12G901不一样咋办
土建工程造价
2020-08-11 14:03:26
图纸给的说明是参照图集是12G901-3,那计算规则应该选择哪个?
建筑问答
2020-06-02 14:21:55
12G901-1 中4-26悬挑板阳角上部钢筋放置出现严重错误
混凝土结构
2014-12-13 17:05:38
关于12G901-1 上下层纵向钢筋架立筋如何设置及计量问题
建筑施工
2014-09-10 17:17:53
11G101与12G901关于板筋起步矛盾以谁为准
建筑施工
2014-08-04 17:42:21
12g901-3钢筋混凝土图集
结构资料库
2014-06-02 18:26:14
11G101代表是2011出来的吗?12G901代表是2012年出来的吗?
结构资料库
2014-05-20 11:00:55
12G901系列混凝土结构施工钢筋排布及构造详图
混凝土结构
2013-12-24 14:58:08
请教关于12G901-1-3的问题
结构资料库
2013-11-28 11:51:54
11G101-1和12G901-1为什么好多地方不同?
混凝土结构
2012-11-03 15:37:35
12G901-1,-2,-3已经出了大家都啥感觉呢
建筑规范
2012-10-16 12:50:53
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开