剪力墙端部是转角暗柱,在GFY2012中水平筋是伸到端部弯折10d,与11G和12G901不一样咋办
ulob36976
Lv.2
2020年08月11日 14:03:26
来自于
土建工程造价
+
关注
取消关注
只看楼主
剪力墙端部是转角暗柱,在GFY2012中水平筋是伸到端部弯折10d,与11G和12G901不一样咋办
剪力墙端部是转角暗柱,在GFY2012中水平筋是伸到端部弯折10d,与11G和12G901不一样咋办
免费打赏
scch_85804
2020年08月11日 14:07:44
1楼
你好:与你画图也有关系,画剪力墙里不能画到最外侧,画到外侧就是按端部考虑按10D计算的。我们的不是的。