本帖最后由 yiminga 于 2014-5-19 00:31 编辑 先问个资料的问题:1:合同备案不是到政府机关备案吗?关监理什么事?怎么证明备案了?复印合同?2:分包资质报审有些项目章盖总包的?有些盖自己分包的?怎么分?甲方指定的分包就盖分包的项目章?
本帖最后由 yiminga 于 2014-5-19 00:31 编辑
先问个资料的问题:1:合同备案不是到政府机关备案吗?关监理什么事?怎么证明备案了?复印合同?
2:分包资质报审有些项目章盖总包的?有些盖自己分包的?怎么分?甲方指定的分包就盖分包的项目章?
2楼
本帖最后由 來兮 于 2014-5-19 01:58 编辑
首先资料的问题我到懂不懂的,不做回答。
图1:塌落度不是什么170合格,图上的光看塌落分布就知道这人连塌落斗都不会用,图上的杆长是30公分,落下到灰顶后,读数,30公分减去读数就是塌落度,这个数值如果跟要求符合就合格,不符合就不合格。
图2:应该是石灰浆,也就是腻子,加了胶水的。
图3:具体是干什么的得看图纸,有可能是附墙预埋件,有可能是外接构件预留,光看是看不出来的,你说的位置是两个套筒,外接螺纹件或者钢筋的。
图4:这种漏水是常见的了,原因很简单,上料过早,砼初凝的时候是很脆的,和玻璃一样,如果那时候上钢管钢筋,太重的话就会压裂板,看不出来,但是水就能试出来。
图5:这个焊工绝对该挨打,应该是焊错钢筋了,然后他竟然割除上部,留了个接头。。。于是出现两个接头的现象,不得不说--人才!
图6:这不是钢构做腰梁,而是钢构刚好在:那个位置,砌筑做不到顶而已。
图7:不是养护用的,为什么包膜,我也不知道,反正没有这么养护的,如果是冬天温度过低,这就是保温的。
图8:线盒埋设在水电相关规范里有,我虽然不知道,但是这么多年遇到的都是300,所以规范可能也是300.
图9:一般在砼体上都是预埋,开槽是不允许的,但是总有漏掉的,开槽的话,遇到钢筋一般都是割掉,当然这个不能明摆着干。
图10:一般来说,留口在1公分到2公分,安装门窗厂家都要现场量尺寸,再加工,过大的口一般不会出现。
图11:这个干什么用的,我没接触过,所以不知道,望知道的解释下。
图12:是的,当然要,不过偏移十几公分。。钢筋工护筋的人也是人才。。。
图13:应该是有块檐板或者空调板什么的漏了,植筋现浇。
回复
3楼
本帖最后由 binghexcl 于 2014-5-19 06:15 编辑
覆盖养护有覆盖薄膜和喷涂养生液养护。用于节约水资源。
线盒不一定是离地300。线盒作用有接线盒、插座、开关等
接线盒是穿线管平直段超过一定长度(住宅是16m,人防略有不同)或者转弯过多造成穿线困难或划伤线外皮儿设置的,距离不定,不过一般在阴角处。
插座,大厅内的强弱电插座一般离地300,卫生间1200,厨房1800,空调挂,立,1800,2200。
开关,照明开关1400
11是管道桥架,靠屏幕左边的连接支架是正确的,其他两个调整螺栓孔已经用完,支架还倾斜于支座及墙面。
窗框与墙柱之间的缝隙不低于8,上限不记得了,看看规范吧,这是考虑到风压对窗户的作用。
最后一个是飘窗上盖凸出窗框长度不够,一般是窗框内边到上下盖外边各120,窗框占50,外露70。
回复
5楼
学问太太大了。恭喜恭喜。
回复
6楼
总分包备案提交到招投标管理办公室的资料不同。
总分包都需要甲方同意,总包是中标通知书,分包是分包证明。
分包需要提交总包备案资料证明他的父辈符合政审条件。
其他的都一样,营业执照,资质证书,项目经理证,安全许可证等
分包盖章说的有些不理解,分包有的可以甲指,有的不行,甚至违法。
回复
7楼
这样的工程就不要上图了吧兄弟,看了就窝火。
回复
8楼
这质量真心有点揪心。
回复
9楼
有好的 也有差的
回复
10楼
学习了 不错
回复
11楼
资料不错 图文并茂,谢谢分享 :lol
回复
12楼
來兮 发表于 2014-5-19 01:51 首先资料的问题我到懂不懂的,不做回答。图1:塌落度不是什么170合格,图上的光看塌落分布就知道这人连塌 …第11张的那个图是幕墙龙骨与预埋件连接的。。他那个角码太长了,不能贴着预埋件满焊。。
回复